РИП 12 подружить с С2000-2

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


h337
Автор темы
h337
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 0
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Системный администратор
Откуда: Апрелевка

Непрочитанное сообщение #1 h337 » 10.10.2017, 11:46

Рип 12 исп. 5
С2000-2 v2.20

Ситуация такая, решили купить и поставить более качественные блоки питания произведенный Болидом РИП 12 на 8 ампер. Недавно поменяли с2000-2 на новый и решили новый блок питания поставить. При заливке ключей в прибор через uprog постоянно пропадала связь с прибором. Поставили старый блок питания все норм 612 ключей заливаются очень быстро менее чем за минуту. Пробовали и с заземлением и без с аккумулятором и без, ситуация не меняется. Под нагрузкой блок питания выдает более 13 В.
К такому же блоку подключили сегмент построенный на c2000-ethernet там около 10 приборов и все приборы шлют "потерян контакт с устройством". Вот не пойму почему какой то дешевый блок питания AT-12/15 на полтора ампера не создает никаких проблем и система работает стабильно без глюков?
11301b[1].jpg

Может рипы нужно как то по особенному подключать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 10.10.2017, 21:39

"Шумящий" блок питания. Вот и вся разгадка.
Было подобное, за неимением времени и средств, просто переключал приборы на соседний РИП.

h337
Автор темы
h337
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 0
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Системный администратор
Откуда: Апрелевка

Непрочитанное сообщение #3 h337 » 11.10.2017, 15:34

pet-and писал(а):"Шумящий" блок питания. Вот и вся разгадка.
Было подобное, за неимением времени и средств, просто переключал приборы на соседний РИП.

Есть ли способ устранить этот шум? А то уже второй блок ставим и также шумит как первый. Купили более 10 штук.