Всем доброго времени суток!
Такая ситуация сложилась...
Смонтировал клиенту систему следующей комплектации:
С2000 М - 1шт.,
С2000 КДЛ - 1шт.,
С2000 КПБ - 1шт. + Свирели 2шт.,
УО-4С исп.02 v2.56 - 1шт. (только для передачи смс),
С2000 БКИ - 1шт.,
С2000 Proxy - 1шт.,
РИП 12 - 1шт.,
Извещателей пожарных и охранных - 41шт.
Все приборы свежие, - покупал в июле 2017г.
Все приборы и все извещатели видны через UPROG и нормально функционируют за исключением УО-4С.
UPROG его видит и при групповом подключении (в составе системы) и при прямом (на ПК).
Но если при прямом подключении можно считать и отредактировать конфигурацию, то при групповом подключении конфигурация не считывается. UPROG выдает, что нет связи с прибором. А при постановке на охрану, УО-шка может "отвалиться" как сразу, так и через несколько часов.
При этом прибор не является в цепочке ни первым, ни последним. Согласующие сопротивления стоят с обеих сторон цепи. Сам прибор стоит рядом с С2000 М и с С2000 КДЛ.
Предпринял следующие действия:
1. Проверил коммутацию линии связи.
2. Все контакты обжал наконечниками где было возможно! В остальных местах - ВАГи или 3М-овские скотч-локи (они дублировали коммутацию скруткой)! В этом я дотошен, - ни о каких плохих контактах и речи быть не может!
3. Прибор менял местами. (Есть один удаленный прибор - БКИ и считыватель) - переносил к ним, но успехом не увенчалось...
4. На всякий случай замерял напряжение, - везде 12В с незначительным отклонением. Блок питания один на всех!
5. Позвонил в БОЛИД в техподдержку :) Услышал гениальный совет: "Проверьте коммутацию и/или обновите версию до 2.58" ... Я спросил, - а что если не поможет? - "Ну тогда - ХЗ"...
Кто знает, - чего ещё предпринять?