Потому что в настройках только 40 и 26MadHacker писал(а):А почему 26 если батареи на 24 :/
У вас последовательное соединение. При таком соединении суммируется напряжение, но никак не емкость. Емкость суммируется при параллельном подключении. Но в таком случае уже не суммируется напряжение. Как-то такJeff писал(а):Исходили из того, что РИПу нужна батарея на 40А/ч . А получается две по 24
?Jeff писал(а):зажглась "Авария"
Мда... Весело. Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40. Остальным не очень будет :/ Надо будет как нибудь спросить у разработчиков как с таким ЗУ справляется...google писал(а):Потому что в настройках только 40 и 26
Батареи могут быть любой емкости. Но товарищи решили не следовать указаниям рук-ва на прибор, где чёрным по белому написаноMadHacker писал(а):Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40
две батареи «Delta» DTM1240 (12В, 40A*ч) или DTM1226 (12В, 26A*ч), или других фирм с аналогичными параметрами
Я ж говорю, напишите как конкретно моргает индикатор и какойJeff писал(а):то на что еще может ругаться РИП
Всё верно! Чуть выше я не дочитал и поторопился с ответом, но смысл тот же ))MadHacker писал(а):Мда... Весело. Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40. Остальным не очень будет :/ Надо будет как нибудь спросить у разработчиков как с таким ЗУ справляется...
По идеи так и должно бытьJeff писал(а):Или он самотестируется и только когда проблема
исчезнет, то перестанет моргать и Авария?
Ну судя по табличке, всё равно ничего не подходитJeff писал(а):АВАРИЯ МИГАЕТ -АКБ мигает , но зуммер молчит))))
Jeff писал(а):поехать самому
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя