Система оповещения не работает.

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 dmitriy7 » 14.03.2016, 10:20

Всем доброго времени суток,Помогите в решении проблемы,перестала идти трансляция из динамиков системы МЕТА,может ее отключили после постоянного срабатывания пожарных датчиков.Какие индикаторы должны гореть в рабочем режиме на МЕТЕ?Заранее спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 14.03.2016, 11:22

А при каком месте тут форум оборудования НВП Болид???
Пишите в тех. поддержку НПП Мета.
Если есть вопросы именно по ИСО Орион, то будем рады помочь всем коллективом.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 14.03.2016, 14:07

Ладно бы просто не по делу, так еще и не обозначено оборудование. МЕТА существует не в единственном экземпляре, оборудования разного много.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 dmitriy7 » 14.03.2016, 18:05

да ладно,уже понял и разобрался,спасибо за СОВЕТЫ...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 14.03.2016, 18:56

dmitriy7, сарказм в Вашем случае не уместен.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 dmitriy7 » 15.03.2016, 09:23

Это не сарказм, а благодарность за совет.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 dmitriy7 » 15.03.2016, 10:32

Есть один вопрос,у меня все пожарные разделы на С-2000 стоят на охране,а на выходе с КПБ показывает короткое(якобы тревога)В чем может быть проблема?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 15.03.2016, 10:55

Послушайте dmitriy7, Вы опишите проблему внятней, что-ли. А то не совсем ясно, что происходит, то ли тревога какая-то, то ли К.З. И вопросы касательно работы КПБ (как и любого другого прибора) надо все-таки задавать в соответствующей теме.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 dmitriy7 » 15.03.2016, 11:02

Я уже писал ,что разделы не находятся в тревоге,а на МЕТУ идет короткое.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 dmitriy7 » 15.03.2016, 11:09

К выходу КПБ подключен провод,который идет на МЕТУ.Все пожарные разделы на охране,а с КПБ все равно идет сигнал на запуск оповещения.Подскажите в чем может быть проблема.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 15.03.2016, 11:12

Выход КПБ включен, индикатор соответствующий чего показывает?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 15.03.2016, 14:04

так КЗ или запуск? КЗ на выходе из кпб не может быть, там же не "сухой контакт", а вот откуда то КЗ прилетать может, уверены что на МЕТУ надо +12В отправлять?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 15.03.2016, 15:25

dmitriy7 писал(а):К выходу КПБ подключен провод, который идет на МЕТУ.Все пожарные разделы на охране,а с КПБ все равно идет сигнал на запуск оповещения. Подскажите в чем может быть проблема.
dmitriy7 зачем продолжение своего вопроса в отдельную тему вывели?
Не ошибается только тот кто не работает.

dmitriy7 M
Автор темы
dmitriy7 M
Автор темы
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #14 dmitriy7 » 15.03.2016, 22:18

Спасибо сегодня разобрался. Дело было в следующем, на МЕТУ постоянно шел сигнал с КПБ на включение оповещения. Проследил провод от МЕТЫ до КПБ, обнаружил что провод пережат железным шкафом с оборудованием. Поэтому всегда шел коротыш на МЕТУ, что приводило к ее запуску.
Система такая: на КПБ приходит сигнал по тревоге, срабатывает реле, которое подает 12 вольт на УК-ВК/5, а УК-ВК/5 в свою очередь посылает короткое на МЕТУ и срабатывает речевое оповещение. Вот так, век живи, век учись ха.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 15.03.2016, 22:20

Во как, "а ларчик просто открывался", ну что поздравляю с этой маленькой победой. :bra_vo:
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Прочие приборы»