Ага, такое заблуждение Болид и сам исповедовал примерно до 2009 года. И даже излагал её в своих мануалах до определенного времени - до трех ответвлений. Сейчас они от этого открещиваются и так делать категорически не рекомендуют (видимо нахлебались запросами в Тех. поддержку). Если вы знаете принципы работы RS-485 (или теорию передачи по линиям связи), то должны понимать, что отражения в случае "звезды" будут в любом случае, но за счет длинного фронта сигнала (низкая скорость) он "хорошо" восстанавливается и отражения не сильно влияют на общий процесс, искажая основной сигнал. Но это не значит, что правилами согласования линий связи стоит пренебрегать.semyanin писал(а):Длина отвода в 485 интерфейсе играет роль только при больших скоростях передачи данных. При болидовском 9600бит/с и ниже искажения при отражениях будут незначительны. "Болид" допускает топологию "звезда", тока ограничивает 50м. Хотя смысла в ограничении нет если "звезда" разрешена. (не забывайте отключать согласующий резистор на отводах и будет вам счастье!)
Принцип понял - длина сегмента (ограниченного оконечными резисторами) не более 1500м. Спасибо!google писал(а):Да, кстати, av_spb, вы не написали расстояние от пульта до Другого объекта. Если оно большое, то крайне рекомендую ставить ПИшку возле пульта, как я рисовал на своей картинке.
Ну почти правильно поняли, не большое добавление:av_spb писал(а):Принцип понял - длина сегмента (ограниченного оконечными резисторами) не более 1500м. Спасибо!
Mixail 51 писал(а):И попрошу не путать диаметр и сечение, как это очень часто делают некоторые.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя