Вопрос от проектировщика

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #21 ivz9999 » 19.11.2015, 06:19

Недавно попал мне в руки проект жилого дома, прошедший госэкспертизу. Так вот:
- Звуковые оповещатели подключены на С2000-БКИ напрямую;
- С2000-СП4 завязаны с С2000М напрямую по РС-232;
- Все приборы Болид запитаны напрямую от 220В.
Ржали всей конторой! А теперь монтируем и переделываем проект по факту.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #22 pet-and » 19.11.2015, 06:51

ivz9999 писал(а):Недавно попал мне в руки проект жилого дома, прошедший госэкспертизу. Так вот:
- Звуковые оповещатели подключены на С2000-БКИ напрямую;
- С2000-СП4 завязаны с С2000М напрямую по РС-232;
- Все приборы Болид запитаны напрямую от 220В.
Ржали всей конторой! А теперь монтируем и переделываем проект по факту.
Не, до такого не доходило. Были всякие маразмы, но чтобы так, да в одном "проекте"....
Автора сего опуса на горох за кульман. :pa_la_ch:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #23 Mixail 51 » 19.11.2015, 07:32

У меня в проекте попалось совсем недавно следующее, ИПДЛ-52СМД напрямую к КДЛ, ну это ладно к проектировщику пошел говорю ему: "не прав нужно исправлять", исправил на АР-2 подключение нарисовал.
В итоге бились с ним бились, и конце концов он купил за свой счет С2000-4 чисто для ИПДЛов.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #24 Sia-Ori » 19.11.2015, 08:29

Mixail 51 писал(а):Мое мнение что прежде чем стать проектировщиком, нужно хотя бы немного поработать монтажником, причем на монтаже именно того что в дальнейшем придется проектировать.
Чтобы поработать монтажником кто-то другой должен сделать проект. Если оборудование новое, слабо документированное, если по нему есть несколько разных вариантов подключения, то как ни упирайся на стадии проектирования - всё равно в процессе монтажа и ПНР будут открытия. Так что истина где-то рядом.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #25 Mixail 51 » 19.11.2015, 14:19

Значит остается одно, работать сообща, т.е сотрудничать проектировщикам с монтажниками, а не так как зачастую, "я нарисовал делайте".
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #26 pet-and » 19.11.2015, 17:08

Sia-Ori писал(а):Чтобы поработать монтажником кто-то другой должен сделать проект. Если оборудование новое, слабо документированное, если по нему есть несколько разных вариантов подключения, то как ни упирайся на стадии проектирования - всё равно в процессе монтажа и ПНР будут открытия. Так что истина где-то рядом.
Ключевое слово - если. Что касается Болида, то сложнее найти отечественную более документированную систему, про буржуев, понятно дело, не вспоминаем, политика у них другая. Так что, куда ни кинь, а адресные извещатели к аналоговому прибору цеплять - на совести проектировщика.