Непрочитанное сообщение #1 sage » 23.05.2015, 07:08

Здравствуйте!
По работе разрабатываю программу проверки системы пожаротушения и пожарной сигнализации, выполнен. на базе "Орион-Про" для определение возможности ввода ее в промышленную эксплуатацию.
Сейчас делаю описание методики проверки приемно-контрольных приборов и ее (понятное дело :-): ) нужно описать при работе в составе конкретного комплекса системы пожарной автоматики в привязке к рабочей документации в опред. последовательности в соответствии с требованиями НТД:
а) прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со
световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя (адреса
извещателя, зоны), и включением звуковой и световой сигнализации;
б) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами
(пожарными извещателями и другими техническими средствами), световая и звуковая
сигнализация о возникшей неисправности;
в) защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
г) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и
обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние
цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего
данную функцию.

Может ли кто-нибудь поделиться наработкой описания подобной проверки приемно-контрольных приборов (Сигнал-20П SMD», «С2000-КПБ», «С2000-СП1 исп. 01», «С2000-КДЛ» и т.д.), которую можно использовать, как структурный пример с конкретной последовательностью шагов? Извиняюсь за подобный банальный вопрос, но до этого не имел опыта "взаимодействия" с оборудованием ППА и СОУЭ и для меня важно понять конкретную последовательность шагов "на базе живого примера".
Заранее благодарю за ответ!))) моя эл. почта: sage75@66.ru

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 23.05.2015, 10:50

У нас инженер из РЭ на приборы, методику берет, тупо копирует и немного редактирует под конкретный объект. Проще говоря это осуществление входного контроля. Обещать не буду, но вечерком дома на компе поищу по проектам, чего нарою то отправлю в личку.
Не ошибается только тот кто не работает.

sage
Автор темы
sage
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 sage » 24.05.2015, 17:20

Спасибо за ответ!
Выдержки из РЭ на приборы не подойдут, так как там описаны действий при входном контроле оборудования перед началом монтажа или перед заменой оборудования при ТО и ремонте. Мне же нужно описать конкретную методику проверки оборудования с момента, когда уже все смонтировано и налажено (для определения возможности ввода системы в промышленную эксплуатацию).