ШПС

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы
NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 NKV » 11.02.2014, 06:47

Не светится лампочка "Авария" при пропадании 220в.
Дохлый РИП или ?

PS как то не хочется делать КЗ на выходе РИП для проверки светодиода.

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 NKV » 11.02.2014, 07:36

Вопрос снят.
Закоротил выход РИП - светодиод засветился. Всё ОК.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 42
Сообщения: 2059
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 19.09.2014, 10:36

На объекте установлены ШПС в кол-ве 11 шт., 8 из которых упорно показывают индикаторами "АКБ" и "Авария" "Плохое состояние батареи
(требуется замена)", соответственно все это летит прямиком в пульт. ШПС и аккумуляторы новые, напряжения на выходе, аккумуляторах более чем достаточное, сброс счетчиков наработки и измеренного внутреннего сопротивления результатов не дает. Если было у кого, то как бороться?

gonzaless
gonzaless
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.06.2017
С нами: 1 месяц 19 дней
Профессия: инженер
Откуда: Нижний Новгород

Непрочитанное сообщение #4 gonzaless » 07.06.2017, 13:00

pet-and, приветствую! Скажи пожалуйста, проблема мигания на ШПСах индикаторов "АКБ" и "Авария" как-нибудь разрешилась? Если да, то подскажи пожалуйста, в чем было дело. У меня 2 ШПС, установленных в 2014 г. ведут себя так же.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 42
Сообщения: 2059
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 07.06.2017, 22:17

Заменили аккумуляторы NoName (марку тех батарей не помню, скорее всего пресловутый SF были) на, рекомендованные Болидом, Delta DTM, в обход спецификации к проекту соотвественно.


Вернуться в «Прочие приборы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности