Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #21 fndre15 » 07.10.2013, 09:49

Доброе утро! В процессе подключения к серверу при выполнении операции "получение режима работы" произошла ошибка. Описание ошибки: "List index out of bounds (0)" На экране "Анализ окружения 1%" моргает и нет доступа к АБД. В чем причина?

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 fndre15 » 07.10.2013, 15:58

Сделали, теперь есть доступ к АБД, но при открытии сообщение: Ошибка открытия БД: List index out bound (0), QueryName="grRelationsListCar"

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #23 AlexRuden » 07.10.2013, 16:10

fndre15 писал(а):Сделали, теперь есть доступ к АБД, но при открытии сообщение: Ошибка открытия БД: List index out bound (0), QueryName="grRelationsListCar"
В менеджере сервера сделать проверку БД на ошибки и модернизацию.
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #24 fndre15 » 07.10.2013, 17:09

А в менеджер сервера не пускает. При Авторизации просит пароль. "1", "123456" не подходят. Чего ему надо?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #25 AlexRuden » 07.10.2013, 18:52

fndre15 писал(а):Чего ему надо?
Может нехватает драйвера pryamieruki.sys ... Но можно в файле C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12\orion.ini временно выставить адрес локального сервера, сохранить файл и перезапустить сервер БД ( :son-ce: ).

Код: Выделить всё

[SrvLog]
SrvAddr=127.0.0.1
SrvPort=2001
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #26 fndre15 » 08.10.2013, 09:19

При установке он спрашивает лок.адрес 127.0.0.1 и порт 2001. Все это подтверждаем. При подключении к серверу БД выдает "SQL Server не существует или доступ запрещен" Что-то с установкой SQL не так. А драйвер сейчас посмотрю.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #27 AlexRuden » 08.10.2013, 10:48

Вы же писа'ли в начале, что у вас всё работает...
Выкладывайте скрин окна сервера БД ОринПро с подключением.
Выкладывайте результат команды в консоле

Код: Выделить всё

sqlcmd -L
Список ваших БД -

Код: Выделить всё

dir C:\BOLID\ORIONBASE\MSDE2005

Код: Выделить всё

dir C:\BOLID\ORIONBASE\MSDE2008
Нутро файла настроек -

Код: Выделить всё

type C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12\orion.ini
Остановить брандмауэр

Код: Выделить всё

net stop SharedAccess
Показать ветку реестра

Код: Выделить всё

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\
или

Код: Выделить всё

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BOLID\ORION_PRO\MSSQLServer
Показать ветку реестра

Код: Выделить всё

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION\CSO\DBPARAMS
или

Код: Выделить всё

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BOLID\ORION\CSO\DBPARAMS

PS. Если с реестром трудности , то так в консоле -

Код: Выделить всё

mode con: cols=160 lines=1000 && REG QUERY HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID /S

Код: Выделить всё

mode con: cols=160 lines=1000 && REG QUERY HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BOLID /S
Выкладывайте инфу, тут нет телепатов.