Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


osvald_shpengler
Автор темы
osvald_shpengler
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 osvald_shpengler » 16.07.2013, 18:31

В разделе находятся как и дымовые извещатели, так и пожарные извещатели. Для запуска оповещения по двум извещателям, я привязал раздел к реле и назначил тактику управления АСПТ. После написал сценарий на макроязыке для запуска оповещения от срабатывания ручника и привязал его к соответствующему шлейфу. При сработке ручного извещателя, контакты реле замыкаются на одну секунду и отпадают. Текст сценария:
Сценарий
Переменные
Перем Выходы1;
Перем Реле 1;
НачалоСценария
Выходы1=СоздатьОбъект( "Выходы" );
Реле1=Выходы1.ПолучитьПоИД( 123 );
Реле1.Включить( "0" );
КонецСценария

Пробовал так же писать Реле1.ВключитьНаВремя( "0" "10000"), результат был тем же.
В чем проблема?

Стоит АРМ Орион ПРО, пульт С2000М, шлейфы в С2000-КДЛ, реле в С2000-СП1. Централизованное управление везде отключено

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 16.07.2013, 19:55

При тактике АСПТ ручнику присваивают значение "Ручной Пуск" и не нужны сценарии.

А по теме - проверьте как работает сценарий при двух вариантах -
1. Переместить ручники в другой раздел, не привязанный к реле.
либо
2. Поставить тактику реле "Нет" и управлять только сценарием ( обрабатывать 2 ДИП и ИПР в сценарии ).

В общем вы пошли сложным, но интересным путем))
Курите man'ы , господа.

osvald_shpengler
Автор темы
osvald_shpengler
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 osvald_shpengler » 16.07.2013, 20:29

Шлейфу ручника присвоен тип адресно-аналоговый тепловой (так указано в паспорте), меняю на ручной пуск, ничего не происходит

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 16.07.2013, 20:51

osvald_shpengler писал(а):Шлейфу ручника присвоен тип адресно-аналоговый тепловой (так указано в паспорте), меняю на ручной пуск, ничего не происходит
Ручник в с2000кдл - Тип 3.

По инструкции к с2000м(2.05) стр. 16 ( абзац 7).. ) , стр. 37 п. 2.3.2 есть описание понятия "Ручной Пуск". При поступлении сигнала пожар от зоны с таким параметром, пульт сам формирует сигнал "Два Пожара" для тактики АСПТ.
Однако, если это у вас не заработает ( хотя должно ), то всегда есть сценарии, но придется отказаться от локальных тактик.
Настройте систему в железе (с2000м), а потом уже в АРМ.
Курите man'ы , господа.