Ну да. На АРМе это же просто - запускать сценарий каждый час и ожидать в цикле появление нужного идентификатора. Если не приложили карту, то тревога, иначе завершаем цикл.Gnomikkk писал(а):С окнами времени и сценариями как-то придумывать?? не соображу пока чтото.
Ну дык хотя бы так пока что наладить, один глаз то он всяко откроет чтобы в считыватель попасть)) уже радость!!! а далее мож и попробуем усугублять)Sia-Ori писал(а):А зачем ежечасно? случайно генерировать интервалы времени, иначе к вашему сценарию просто будут заводить будильники и всё.
Ни в коем случае не обращаться к системе запароливания. Охранники у нас народ такой-что комбинацию из 5-6 кнопок запомнить не могут-даже если висит инструкция перед глазами.Охранники они такие " однокнопочные ". Не любят лишних манипуляций совершать.Gnomikkk писал(а):Проще наверное соорудить эту штуку на сценарии "Запрос оператору"! Только вот проблема: приходят воры, прессуют охранника, видят на мониторе запрос "На посту без проишествий?" (да/нет).
жмут да! и еще 50 минут прессуют охранника))). вот если как нибудь запаролить нажатие да/нет.
"Запрос оператору" это наверное для контроля сна охранника, а для воров дать ему КТС переносную?!?!
А параметр для пожарных ШС "без права снятия" не подойдет? Я всегда ставлю этот параметр, ибо пожарка должна всегда быть на охранеOksidus писал(а):Gnomikkk писал(а):Столкнулся с такой ситуацией. Обслуживаю объект. Монтаж произвели очень давно-все очень просто взятие/снятие паролем 1234-инструкция висела у прибора. По моему приезду-больше половины пожарных ШС снято. Начинаешь узнавать что-к чему,ответы очевидны: -"Не моя смена была", -"А я и не умею пользоваться", и т.д и т.п. Вышел из положения установкой БКИ.
Можно было-бы-но вопрос здесь уже в другом. Можно сделать без права снятия с перевзятием-Но если у них была какая-то неисправность в ШС-то они тупо выключали питание прибора основное и резервное,т.к им постоянное пищание на ухо давило мозг.INJENER писал(а):А параметр для пожарных ШС "без права снятия" не подойдет? Я всегда ставлю этот параметр, ибо пожарка должна всегда быть на охранеOksidus писал(а):
да не можно, а нужно!Oksidus писал(а):Можно было-бы-но вопрос здесь уже в другом. Можно сделать без права снятия с перевзятием-Но если у них была какая-то неисправность в ШС-то они тупо выключали питание прибора основное и резервное,т.к им постоянное пищание на ухо давило мозг.
Ага, тогда у воров появится причина не только прессовать, но еще и пытать охранника для получения пароля, не гуманно...Gnomikkk писал(а):вот если как нибудь запаролить нажатие да/нет.
"Запрос оператору" это наверное для контроля сна охранника, а для воров...
Кто-кто,они и будут виноваты,у меня отметка в журнале есть,что проведено ТО и системы в рабочем состоянииINJENER писал(а):да не можно, а нужно!Oksidus писал(а):Можно было-бы-но вопрос здесь уже в другом. Можно сделать без права снятия с перевзятием-Но если у них была какая-то неисправность в ШС-то они тупо выключали питание прибора основное и резервное,т.к им постоянное пищание на ухо давило мозг.
а приборы где размещены? в щит несгораемый и на ключ, ключи - у ответственного за пожарку, либо у обслуги + штрафовать этих "предпринимателей", пищит им, а сгорит все? кто виноват-то будет?
Надеюсь она у Вас с подписью того, кто Вашу работу принял :), а то вина ваша будет доказана (халатность отношения к работе - приехал, типа проверил, расписался и уехал)Oksidus писал(а):у меня отметка в журнале есть,что проведено ТО и системы в рабочем состоянии
Соответственно-я же не буду подписывать у какого-то дяди Васи или дяди Пети.INJENER писал(а):Надеюсь она у Вас с подписью того, кто Вашу работу принял :), а то вина ваша будет доказана (халатность отношения к работе - приехал, типа проверил, расписался и уехал)Oksidus писал(а):у меня отметка в журнале есть,что проведено ТО и системы в рабочем состоянии
Это уже не пустое значение, проверка "Если Прибор1=="" (или <>1) Тогда" и т.д.DmitryAQS37 писал(а): Прибор1 = СоздатьОбъект("Прибор");
Если НЕ ПустоеЗначение (Прибор1)
Что иначе, где условие?DmitryAQS37 писал(а): Иначе
КонецЕсли;
КонецСценария
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 9 гостей