Ошибка при реиндексации БД

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


stgrin M
Автор темы
stgrin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер по обслуживанию ОПС

Непрочитанное сообщение #1 stgrin » 15.05.2013, 10:05

Орион -Про 1.11 SP2, не проходит реиндексация БД, пишет "время ожидания запроса истекло", при просто проверке никаких ошибок не находит.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 15.05.2013, 20:51

А какова необходимость реиндексации?
Раньше делали и все было хорошо?
Если Вы уверены, что это необходимо, то попробуйте выгрузить все элементы Ориона, кроме сервера, и провести реиндексацию. Ежели не поможет, то наверное Вам поможет модернизация базы данных (индексы при этом будут созданы заново), главное не забудьте засейвиться, так, на всякий случай.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 16.05.2013, 08:13

Реиндексацию лучше делать хотя бы периодически. А если база большая, событий от приборов много (особенно если контроль доступа), меняете настройки вы часто - реиндексацию лучше делать регулярно (можно настроить реиндексацию по расписанию).
Топикстартеру надо зайти в менеджер центрального сервера и в параметрах БД выставить параметр CommandTimeout в 0.
Тогда софт будет ждать ответа от SQL без ограничения по времени.
Ничего страшного в этой ошибке нет.
После реиндексации параметр можно вернуть в старое значение.

grosseshlange
grosseshlange
Репутация: 0
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: IT Шеф

Непрочитанное сообщение #4 grosseshlange » 16.05.2013, 14:08

В SP5 это решили.

stgrin M
Автор темы
stgrin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер по обслуживанию ОПС

Непрочитанное сообщение #5 stgrin » 17.05.2013, 09:20

MadHacker
Спасибо напомнили про выставление "CommandTimeout в 0", помогло, раньше с этим уже сталкивался, просто забыл про этот параметр.