osvald_shpengler писал(а):Шлейфу ручника присвоен тип адресно-аналоговый тепловой (так указано в паспорте), меняю на ручной пуск, ничего не происходит
Ручник в с2000кдл - Тип 3.
По инструкции к с2000м(2.05) стр. 16 ( абзац 7).. ) , стр. 37 п. 2.3.2 есть описание понятия "Ручной Пуск". При поступлении сигнала пожар от зоны с таким параметром, пульт сам формирует сигнал "Два Пожара" для тактики АСПТ.
Однако, если это у вас не заработает ( хотя должно ), то всегда есть сценарии, но придется отказаться от локальных тактик.
Настройте систему в железе (с2000м), а потом уже в АРМ.