Kill17 писал(а):Орион
Windows SP3
Скорость 9600, протокол - Орион-про, Режим ПКУ
Мы люди подневольные - объясняйте проектировщикам, что там Болид ваял долгие годы, так нормально и не наладив.Sia-Ori писал(а):Нафига такой геморрой с Орионом-ПРО!
Затягивать каждую С2000М на отдельный порт в компьютере. Зря что ли Болид долгие годы старался, и наконец, где-то с 1.11 наладил нормальную работу ядра опроса с несколькими портами? Платы мультипортовые стоят копейки.
Алекс, в 1.11.5 сейчас объект с объёмным СКУДом (20 событий в секунду!) работает на 7, что ли интерфейсах. Хорошо работает.AlexRuden писал(а):Мы люди подневольные - объясняйте проектировщикам, что там Болид ваял долгие годы, так нормально и не наладив.
Я заметил в версии 1.12 пару новых багов, которых небыло в 1.11.5 :( .
ядра опроса, АБД структураAlexRuden писал(а):Скриншоты чего?)
Ухты)Sia-Ori писал(а):На месте пусконаладчика протянул бы лишние кабели под разделение системы, пусть и не сегодня, но в перспективе.
НА месте будущего эксплуатанта системы - протянул бы тоже лишние кабели, и живучесть увеличится, и скорость опроса.
А когда в аппаратную притянуты кабели от каждого сегмента - хочешь - соединяй их на один ком-порт, хочешь - разводи по разным. Всё в руках твоих.
Вносите изменения в проект, коли так. Ещё и денег можно на этом заработать.AlexRuden писал(а):Когда я сдавал объект молодону инспектору ГПН, тот (прыткий такой) был подготовлен - изучил проект. Он полез проверять куда какой проводок идет и нет ли отклонений от проекта. И многое чего еще проверял)) Долго спрашивал как работает мой скрипт на ОрионПро ( т.к. в ТЗ не было указано про написание скрипта).
Так что речь о том, что без согласованных изменений проекта я бы не лез изменять что-то - чревато.
AlexRuden писал(а):Когда я сдавал объект молодону инспектору ГПН, тот (прыткий такой) был подготовлен - изучил проект. Он полез проверять куда какой проводок идет и нет ли отклонений от проекта. И многое чего еще проверял)) Долго спрашивал как работает мой скрипт на ОрионПро ( т.к. в ТЗ не было указано про написание скрипта).
Sia-Ori писал(а):Вносите изменения в проект, коли так. Ещё и денег можно на этом заработать.
В любом случае лишние, сверхпроектные кабели никто не запрещает класть.
Вы это о чем? Я про объект и говорил.zova писал(а):тут другое, не путайте. Дело в том что нормативная документация чётко разделяет объектовые средства, систему передачи извещений и, собственно, пульт централизованного наблюдения. Вся логика запуска СОУЭ и ПТ должна быть на объекте, а не на ПЦН. Это требование есть в нормативной документации. Это требование не ярко выраженное, но в противном случае вы должны будете проложить линию связи в негорючей трубе + в земле + негорючим кабелем.
А чего там выяснять?- в проекте все указано былоzova писал(а):я про то, что он хотел выяснить не затащили ли Вы логику управления включением СОУЭ и ПТ на ПЦН.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»