скрипт для системы дымоудаления

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


botan7007
Автор темы
botan7007
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 botan7007 » 11.02.2013, 21:56

здравствуйте уважаемые форумчане. опишу ситуацию прежде чем озвучит проблему: на объекте имеется арм "Орион Про" и система дымоудаления состоящая из одного вентилятора ДУ и одного клапана ДУ. Привод клапана марки Belimo. Oткрытие и закрытие клапана контролируется двумя технологическими программируемыми ШС (при закрытой задвижке ШС1 "норма", ШС2 "внимание". при открытой с точностью наоборот) прибором сигнал-20smd {адрес 1}. управление приводом клапана ДУ{открытие и закрытие задвижки} производится c2000-сп1 (адрес 2) подключенным по перекидной схеме на реле1 (no, com, nc). запуск вентилятора ДУ производится с2000-сп1 (адрес 3) реле2 (com, no) время замыкания контактов t=3 сек. алгоритм работы ДУ таков: при поступлении сигнала "пожар" производится открытие клапана ДУ посредством замыкания контактов реле1 (com, no) с2000-сп1(адрес 2). по истечении расчетного времени t=30 сек после поступления сигнала "пожар" запускается вентилятор ДУ при условии что на ШС2 "норма", посредством замыкания контактов реле2(com,no) t=3 сек с2000-сп1 (адрес 3). Соответственно если на ШС2 "Внимание " вентилятор ДУ не запускается. проблема в следующем можно ли данную ситуацию обойтись без написания скрипта, так как я в этом деле совсем не силен (конечно можно углубится в изучение скриптогово языка, но поверьте времени совсем не осталось). если никак не обойтись без скрипта, то мог ли кто нибудь сведущий в этом деле помочь мне в написании данного скрипта.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 12.02.2013, 00:26

Алгоритм странноват...
Для чего ШС1 ?
И лучше работать через событие "Тревога" охр. шлейфа.
Это если стандартную тактику управления делать, без скрипта.
Реле 1 зря перекидное выбрали - при потере питания прибора, заслонки закроются (возврат реле в исходное).

На скрипте легче написать, чем подбирать тактики управления реле.
Курите man'ы , господа.