Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Server88
Автор темы
Server88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.06.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Server88 » 19.06.2018, 12:17

Добрый день! Подскажите, не могу настроить на клиенте арм орион 1.20
Модуль речевого оповещеня включен, но при тревоге озвучки нет

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.06.2018, 12:53

В настройках модуля смотрите устройство вывода.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 19.06.2018, 13:35

Причин может быть несколько.
0 - убедитесь что модуль речевого оповещения настроен (при запуске не должен выдавать предупреждения, что модуль не настроен), в режиме тестового воспроизведения вы слышите сообщение (выберите правильное устройство вывода если не так), убедитесь что настройки на которых вы слышите сообщение в режиме теста сохранены (нажмите кнопку сохранить на всякий случай а если там вместо кнопки сохранить кнопка запустить - значит модуль небыл изначально настроен или изменилась конфигурация оборудования и устройство на которое он был настроен недоступно).
1 - убедитесь что тревога есть в мониторе ОЗ на проблемном рабочем месте (озвучиваются только те тревоги, на которые есть полномочия у текущего оператора).
2 - убедитесь, что речевое оповещение включено для этого рабочего места.
3 - убедитесь, что желаемая тревога присутствует в группе озвучиваемых в настройках групп событий в АБД.
4 - убедитесь, что тревога приходит в журнал (вкладка управление и лог) модуля речевого оповещения. Если не приходит - ещё раз проверить первые 3 пункта, после чего проверить что антивирус\фаервол не блокирует порты речевого оповещения.
5 - если проблема до сих пор не решена - ещё раз вернуться к пункту 0 и уже нажать кнопку сохранить\запустить.

Server88
Автор темы
Server88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.06.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Server88 » 19.06.2018, 13:39

При открытии оболочки и «монитора оперативной задачи» идет звук через динамики что «запущен модуль речевого оповещения» а на тревоги не реагирует!