оч.странно, но я исходил из ответов ТП:pet-and писал(а):Поток-3Н прекрасно управляется с АРМ-а.
Необходимо настроить управление автоматикой Поток-3Н по паролю с пульта. Перевод ШКП в автоматику не должен переводить Поток-3Н в автоматику, это необходимо выполнить оператору, таковы требования ГОСТ Р 53325-2012
в АБД нет возможности задать уровень доступа для управления автоматикой, т.к. Орион ПРО не имеет пожарного сертификата и не может управлять системами пожаротушения. Уровень доступа для Поток-3Н настраивается в пульте. При экспорте БД в пульт необходимо будет каждый раз восстанавливать этот уровень доступа.