jykovka87 писал(а):Так вот проблема в том что при подключении С2000-м в нашу схему , ни в АРМ,ни в uprog не видно ни одного прибора.
Код: Выделить всё
Тип протокола:
Выберите тип протокола интерфейса RS-232/RS-485.
Протокол «Орион Про» используется в сегменте обмена данными между компьютером и
пультом «С2000М» в режиме «компьютер». В остальных сегментах системы «Орион», а
также в сегменте между компьютером и пультом «С2000М», находящемся в режиме
«ПИ/РЕЗЕРВ» или «ПРОГРАММИРОВАНИЯ», используется протокол «Орион».
Следовательно, при использовании «C2000-Ethernet» в составе системы «Орион»
необходимо задать:
– протокол «Орион Про» – для преобразования данных между компьютером и пультом
«С2000М» (пульт в этом случае находится в режиме работы «компьютер»);
– протокол «Орион» – в остальных случаях
На одном объекте у меня почти такая же схема. В ЛВС включены два компа. На одном сервер БД, на другом монитор. В сеть включены два С2000-Ethernet. К каждому по RS-232 подключены по одному С2000М. К каждому пульту по RS-485 подключены приборы. Схема работоспособна.jykovka87 писал(а):У меня схема такая:арм орион про--лвс--с2000е--с2000м--приборы.будет ли моя схема работать?
А не мог бы по подробнее о настройках которые у тебя в пульте, с-2000-е и арм про. Я сегодня пол дня пробовал различные варианты. Схема получается работоспособной если из цепи исключить с-2000м, тогда АРМ Орион ПРо видит все остальные приборы и прекрасно их опрашивает. но при потери связи с АРМ соответственно рушится все.(СКУД не пропускает по карточкам и т.д.)admin писал(а):На одном объекте у меня почти такая же схема. В ЛВС включены два компа. На одном сервер БД, на другом монитор. В сеть включены два С2000-Ethernet. К каждому по RS-232 подключены по одному С2000М. К каждому пульту по RS-485 подключены приборы. Схема работоспособна.
Подробнее опишите Ваши действияjykovka87 писал(а):не могу залить базу в С2000м и не могу считать конфигурацию из приборов, для синхронизации ключей в контроллерах.
В пульте никаких особых настроек нет. Выставил адрес по RS-232 и RS-485 одинаковый, пульт в режиме "компьютер", скорость 9600. С2000-Ethernet в прозрачном режиме. Тип интерфейса "RS232", скорость "9600", Тип протокола "Орион". Настройки компа с Сервером БД сейчас не помню. Может на этой неделе буду на объекте, тогда посмотрю.jykovka87 писал(а):А не мог бы по подробнее о настройках которые у тебя в пульте, с-2000-е и арм про.