Управление сценариями АРМ 1.11

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


dusjapus
Автор темы
dusjapus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 dusjapus » 19.12.2017, 18:07

Доброго времени! Получил задание на управление одной зоной - взятие -снятие. При взятии зоны под охрану - необходимо изменить в инспекторе -охрана ПС -"Два пожара", с выполнением сценария. При снятии этой зоны - процесс возвращается обратно в простой режим. Ломаю голову, подскажите как правильно всё подключить (схема) или это не возможно?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.12.2017, 22:22

Давайте по порядку: действие-реакция. Не очень понятно написано, что и когда должно происходить.

dusjapus
Автор темы
dusjapus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 dusjapus » 20.12.2017, 21:10

Приветствую! ПО порядку: ставим зону (раздел) под охрану, должен произойти переход охраны разделов по тактике "два пожара". Снимаем с охраны зону (раздел)- переводится под обычную охрану. Своеобразный перевод тактик при дежурной проверке на объекте (одной кнопкой). :du_ma_et:

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 21.12.2017, 03:49

:du_ma_et: но АРМ не эмитируется события, он их получает от извещателей. Поэтому "Два пожара" можно получить от ручника, если сходить и нажать ;)

хотя догадываюсь, что есть желание просто проверять весь комплекс противопожарных мер, так для этого вам не требуется событие "Два пожара".
Шаблонный сценарий на запуск, в который запихиваете включение/мигание/отключение нужных вам релюшек, этот сценарий вешаете на событие "Взятие зоны охраны". Второй шаблонный сценарий на остановку - отключение/возврат в исходное/включение (т.е. состояния противоположные тем, что были в запуске) релюшек вешаете на событие "Снятие раздела". Так и рулите своей проверкой.

dusjapus
Автор темы
dusjapus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 dusjapus » 21.12.2017, 19:06

DruG

Спасибо, буду ломать голову над релюшками...

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 21.12.2017, 19:27

да чего там ломать то? выписываете на бумажку все адреса релюшек с их тактиками (чтобы понимать, как конкретную реле активировать), потом создаёте сценарий и добавляете кучу шагов (по количеству реле) с нужными действиями. Делов-то на 10 минут, если конечно релюшек не тысяча штук :-)

dusjapus
Автор темы
dusjapus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 dusjapus » 21.12.2017, 19:46

релюх куча, самое главное - привязать все нужные разделы :-):

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 22.12.2017, 05:28

а зачем и к чему разделы привязывать? проверочный сценарий не предусматривает запуск от сработок в разделах, только взятие/снятие одного тестового ШС. Сценарии для боевой пожарки не стоит применять, т.к. они завязаны на компьютере, а без компа ничего работать не будет, что есть нарушение и атата :nel-zya:


  • Похожие темы