Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 MAX232 » 24.10.2017, 14:56

Не могу победить следующую ситуацию:
имеется с2000-2 1.21, работает в режиме одна дверь на вход/выход. геркон естественно подключен.
Если открыть дверь меткой или кнопкой и оставить открытой, то в орион-про видно что дверь открыта и и по истечении "времени ожидания прохода" зона и сама дверь на плане окрашивается в красный цвет. Однако событие в журнале не регестрируется.
Также в системе есть c2000-pge 1.11 и он все-таки регистрирует событие закрытия двери , но не событие когда "времени ожидания прохода" истекло и необходимо как раз знать о том что дверь не закрыли.

Вопроса 2:
Как сделать так чтобы в журнале ориона-про события регистрировались (как того что дверь не закрыта и того что дверь закрыли по истечении времени ожидания прохода)
и как сделать так чтобы c2000-pge оповещал что дверь НЕ закрыли.
Вложения
c2000-2.jpg

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 25.10.2017, 05:30

Доброго дня!
По первому вопросу - в логе ОЗ должно быть событие "Дверь заблокирована". Если его нет, то посмотрите какая версия ядра опроса у Вас. Попробуйте заменить на 4804 с этой темы:
http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=23673#p23673
У меня, например, версия ядра с официального дистрибутива 1.12.2.2 на сайте Болида не транслировала в ОЗ код карты не прописанной в базе.

По второму вопросу нечего сказать, т.к. не довелось пользоваться c2000-pge

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 MAX232 » 25.10.2017, 14:34

Dmitr писал(а):Доброго дня!
По первому вопросу...

Вы оказались правы. После обновления ядра все события по двери появились. Кроме того, раньше в столбце "зона доступа" был прочерк. Теперь указана правильная зона.

файл который я обновил (ядро) не содержит базы. Просто исправлена ошибка в ядре.

А по PGE вопрос открыт. Событие Дверь заблокирована не регистрируется.

Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Звонил в техподдержку. Оказывается в протоколе GSM SMS польз. вообще разработчики не предусмотрели такое событие)
Удивительно. Закрытие двери транслируется а если дверь оставили открытой то это казалось бы самое важное событие и не транслируется))

Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:
Отсюда вопрос. Как заставить Орион-про отправить СМС через PGE о событии "Дверь заблокирована" ?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 11
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 25.10.2017, 22:29

Как заставить Орион-про отправить СМС через PGE о событии "Дверь заблокирована" ?

Написать сценарий

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 MAX232 » 26.10.2017, 12:00

прораб писал(а):Как заставить Орион-про отправить СМС через PGE о событии "Дверь заблокирована" ?

Написать сценарий
Просмотрел я базовые команды, но ничего похожего на это не нахожу.
Если вам не сложно напишите пожалуйста черновик, от которого можно будет работать дальше.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 31.10.2017, 10:31

Теоретически суть такая:
- в АБД на странице сценарии жмете добавить, выбираете в правой части например ядро, далее выбираете отправить e-mail (это для примера). Сохраняете.
- в АБД на первой странице раскрываете плюсы вплоть до считывателя нужной двери, выделяете его мышью, жмете кнопку править. Во второй половине АБД (окно "Инспектор") вверху есть три значка "лист блокнота", "молния" и "молния с половиной человека". Выбираете вторую вкладку - "молония". В событиях ниже выбираете событие "Дверь заблокирована" и в той же строке справа назначаете этому событию свой сценарий.

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 MAX232 » 05.11.2017, 15:35

Dmitr писал(а):Теоретически суть такая:
- в АБД на странице сценарии жмете добавить, выбираете в правой части например ядро, далее выбираете отправить e-mail (это для примера). Сохраняете.
- в АБД на первой странице раскрываете плюсы вплоть до считывателя нужной двери, выделяете его мышью, жмете кнопку править. Во второй половине АБД (окно "Инспектор") вверху есть три значка "лист блокнота", "молния" и "молния с половиной человека". Выбираете вторую вкладку - "молония". В событиях ниже выбираете событие "Дверь заблокирована" и в той же строке справа назначаете этому событию свой сценарий.
весь вопрос в том как заставить сценарий передать команду именно PGE

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 07.11.2017, 10:55

Если у Вас С2000-2 управляет только одной дверью (второе реле свободно и ничем не управляет) и на нем же есть свободный охранный шлейф, то можно поступить так:
- соединяем свободный шлейф со вторым реле (через резистор 8,2 кОм);
- в АБД создаем новый раздел и назначаем в него этот шлейф;

- в АБД создаем сценарий №1, с одним шагом - в дереве выбираем "Выход", для него "Команда выключить", назначаем компьютер и реле № 2 С2000-2;
- в АБД привязываем сценарий №1 к любому считывателю двери на событие "дверь заблокирована";

- в АБД создаем сценарий №2, с двумя шагами: первый шаг - в дереве выбираем "Выход", для него "Команда возврат в исходное состояние", внизу назначаем компьтер и реле № 2 С2000-2; второй шаг - в дереве выбираем "Раздел", для него "взять раздел", назначаем компьютер и созданный ранее раздел;
- в АБД привязываем сценарий №2 к тому же считывателю двери на событие "дверь закрыта";

- С2000-PGE конфигурируем на передачу тревоги нашего раздела в СМС.

Если появляется событие "Дверь заблокирована" - срабатывает наш раздел - и летит СМС. Как только дверь возвращается в исходное состояние - раздел автоматически ставится на охрану и караулит следующую блокировку.

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #9 MAX232 » 10.11.2017, 21:50

Dmitr писал(а):Если у Вас С2000-2 управляет только одной дверью (второе реле свободно и ничем не управляет) и на нем же есть свободный охранный шлейф, то можно поступить так:....
реле в с2000-2 нельзя управлять. Да они как-бы есть в конфигурации и с-2000м и Орион-про но они не управляются внешней тактикой.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 13.11.2017, 05:26

Вы ошибаетесь.
При условии что конфигурация С2000-2 настроена как одна дверь на вход/выход и для замка используется только первое реле, - вторым можно управлять.

Я проверял на С2000-2 версии 1.25 - тоже работает. В Упроге только нужно выставить правильную тактику для задания начального положения реле. В Вашем случае для второго реле тактика работы "Выключить на время".

Вот цитата из инструкции.

2.2.2
Схема подключения контроллера "С2000-2" в режиме "Одна дверь на вход/выход" приведена на рисунке 10.
...
Для управления замком и контроля датчика открывания двери используется первый канал контроллера. Второе реле и цепь контроля второго датчика открывания двери не используются. Второе реле может управляться командами по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" ("С2000М") или компьютера
...

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #11 MAX232 » 17.11.2017, 07:56

Dmitr писал(а):Вы ошибаетесь.
При условии что конфигурация С2000-2 настроена как одна дверь на вход/выход и для замка используется только первое реле, - вторым можно управлять.

Я проверял на С2000-2 версии 1.25 - тоже работает. В Упроге только нужно выставить правильную тактику для задания начального положения реле. В Вашем случае для второго реле тактика работы "Выключить на время".

Вот цитата из инструкции.

2.2.2
Схема подключения контроллера "С2000-2" в режиме "Одна дверь на вход/выход" приведена на рисунке 10.
...
Для управления замком и контроля датчика открывания двери используется первый канал контроллера. Второе реле и цепь контроля второго датчика открывания двери не используются. Второе реле может управляться командами по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" ("С2000М") или компьютера
...
Буду пробовать. Отпишусь...