Вы не правильно поняли. Оба объемника рабочие. Я же написал, что мы их меняли местами. Т.е. 1 объемник который Z1, GND1 - переподключили на Z2 и GND2. А второй объемник подключили на Z1 и GND1. В первом случае у нас не работал 1-ый объемник, а 2-ой работал. Во втором случае у нас заработал 1-ый объемник, а второй не заработал.google писал(а):Добрый день!
Получается дело в объемнике.
Прозвоните объемник, когда он в дежурном режиме находится, должен давать КЗ, при сработке КЗ должно пропадать.
Добавочный резистор у вас в объемнике? Проверяйте его, также проверяйте линию до объемника и соединение в самом объемнике.
Еще бывает, что в самом объемнике последовательно включают ШС и тампер вскрытия, в этом случае неплотно закрытый корпус объемника или неисправность тампера тоже не дадут поставить на охрану.
Если все пункты выполнены, но результата нет, значит объемник бракованный.
А, ну еще проверьте, доходит-ли питание до объемника.
Номинал резистора тоже проверьте
Нагрузка есть. При включении 8, при выключении 5. Потом пошли дальше.. оказалось кабель который шел к объемнику за потолком проходил через распаячную коробку. Там фиг пойми что. В общем теперь все работает.google писал(а):Какое напряжение на клеммах Z1 и Z2? А если подключить резистор, какое напряжение будет?
Возможно непропай на плате. Прогрейте феном элементы. У меня фена нет, недавно обычным паяльником пропаивал обвязку ШС-ов на С2000-4, также не брался на охрану третий шлейф.