google писал(а):А разве этот прибор поддерживает тип ШС Входной? Вроде как нет.
Да, я ошибся - нет там такого типа шлейфа.
В настройках самого прибора я выставил параметр "задержка перехода в тревогу/пожар".
Попробую объяснить суть задачи...
На удалённом объекте нужно организовать охранную сигнализацию. На объекте уже есть Сигнал-20 который использовался исключительно в пожарных целях. Поставили датчики, подключили к шлейфам, добавили в БД Ориона Про - всё работает. Однако когда дошло до реальной эксплуатации выяснилось, что для вскрытия объекта нужно предварительно звонить по мобильному телефону, что хозорган делать категорически отказывается, мотивируя тем, что потратит на это свои личные деньги.
Я предложил использовать тактику со вскрытием объекта с задержкой перехода в тревогу. Т.е. идея была такая. Хозорган вскрывает объект (на ПЦН приходит событие о сработке зоны, но тревожного события не формируется). За время задержки хозорган должен дозвониться на ПЦН и снять раздел с охраны. Если за время задержки раздел не снят - система формирует событие "Тревога".
Я точно помню, что мне подобная тактика удавалась на старом Орионе.