Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ILUHIN
Автор темы
ILUHIN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: техник наладки
Откуда: Мурманск

Непрочитанное сообщение #1 ILUHIN » 17.03.2017, 11:33

Подскажите по вопросу добавления шлейфов и приборов в Орион про 1.12
Есть орион про с визуализацией и базой (смонтирован не мной)
Есть к примеру кдл с допустим 5 ю дипами Описание и привязка к разделу в орионе и с2000 совпадают. Дипы с описанием добавлены в орион методом импорта из пульта, а после визуализированны.
Что я сделал - прописал в с 2000 еще десяток дипов с описанием разделом и тд. На тот же кдл.
Делаю импорт из с 2000 но дипы не появляются, не меняетс также и описание кдл.. Если удалить в базе кдл и импортировать из пульта то все появится, но тогда слетит визуализация уже сделанных дипов, ну и в разделы на орионе все равно приходится добавлять, хотя в с2000 все в разделах.
Как по отдельности пихать каждый дип в раздел менять описание визуализацию на плане и тп в орионе я разобрался.
Но ведь это приходится одним глазом в ппрош смотреть и приводить в такое же состояние базу ориона! Двойная работа же.. А дипов много будет.
Далаю я это чуть лт не первый раз поэтому сложно.. Подскажите)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 17.03.2017, 12:11

А это абсолютно нормальное поведение. Согласен, слегка неожиданно, но факт в том, что импорт конфы работает именно так. Поэтому, для себя я давно решил, не трогать АРМ пока конфу пульта не напишу.

ILUHIN
Автор темы
ILUHIN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: техник наладки
Откуда: Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 ILUHIN » 17.03.2017, 13:00

Понятно.. ну чтож значит плясать прийд ется спасибо

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 17.03.2017, 13:02

абсолютно ненормальное поведение, когда есть АРМ :-) накидать в с2000м конфигурацию, а потом делать её же в АБД :st_op: нарисуйте в АБД всё как надо, распишите все датчики и разделы и "Экспортируйте БД в с2000 ПКУ". Правда если в пульте есть сценарии - тогда их сохранить, экспортировать конфиг в пульт, а потом опять запихать сценарии в пульт

ILUHIN
Автор темы
ILUHIN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: техник наладки
Откуда: Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 ILUHIN » 20.03.2017, 11:58

ну судя по всему так делала монтажная организация... количество приборов в пульте было изначально больше чем в орионе.. как я понял собрали все на пультах а потом подтянули визуализацию дип из части приборов и все.... мне ничего не остается как продолжить в том же духе.. либо все переделывать на что мне врятли хватит смелости и желания..

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 20.03.2017, 12:59

ILUHIN писал(а):количество приборов в пульте было изначально больше чем в орионе
Этому может быть вполне логичное объяснение -просто парни облажались, когда покупали АРМ и количество смонтированных приборов выше, чем в лицензии.