Так быть не должно. Вообще, в большинстве случаев, эти события говорят о перезагрузке приборов, что чаще всего связано с проблемами с их питанием.Fancier писал(а):события "сброс сторожевого таймера" и "потеря контакта с устройством" - должно быть так?
Это не скрипт. У Вас просто ключи не хранятся в приборах и решение о проходах принимает компьютер с Орионом. Поэтому и долго.Fancier писал(а):При этом, самое плохое, это то, что теперь время между "пиком" ключом доступа и срабатыванием замка заметно увеличилось на 1-2 сек. Т.е. система теперь думает дольше над тем, что пропускать или нет сотрудника. Такое впечатление, что отрабатывает какой то скрипт...
Поддерживаю категорически. Только одно уточнение, проблемы могут быть не только с питанием, а и с интерфейсом тоже, коих заметное количество, чтобы сразу указать на что-то конкретное.Dmitr писал(а):Так быть не должно. Вообще, в большинстве случаев, эти события говорят о перезагрузке приборов, что чаще всего связано с проблемами с их питанием.
pet-and писал(а):...Dmitr писал(а):Так быть не должно. Вообще, в большинстве случаев, эти события говорят о перезагрузке приборов, что чаще всего связано с проблемами с их питанием.
По поводу "новых" событий. Скорее всего, что это все звенья одной цепи - неполадки в интерфейсе порой забавляют своей непредсказуемостью.
Теперь определимся, что надо делать. Первое: разобраться со структурой интерфейса (где и как проложен, четко ли соблюдена топология, как организованы отстрелы). Далее: необходимо искать проблемный участок или же конкретный прибор, который может все тянуть за собой вниз (наиболее простой способ - отключаем питание ветки приборов и смотрим, что происходит, есть ли улучшения в работе.
Нее, это глючный КДЛ, было подобное. Причем сам ИК никак толком не определялся, даже подключенный в одно лицо прям на КДЛ до сброса питания.Fancier писал(а):Получается глючный датчик ИК ??
Насчет датчика согласен, дело не в нем. А вот КДЛ, валяя дурака из-за проблем по питанию, может доставитьXAMMEP писал(а):Датчик на вряд ли такую суматоху создал, хотя болид не предсказуем порой
Это точно.pet-and писал(а):Насчет датчика согласен, дело не в нем. А вот КДЛ, валяя дурака из-за проблем по питанию, может доставитьXAMMEP писал(а):Датчик на вряд ли такую суматоху создал, хотя болид не предсказуем порой
У датчика свойство "Тип" было "Входной", у всех остальных ИК-шек "Охранный". Может из-за этого... В общем поменял на "Охранный", дальше посмотрим, если система оживет...pet-and писал(а):Нее, это глючный КДЛ, было подобное. Причем сам ИК никак толком не определялся, даже подключенный в одно лицо прям на КДЛ до сброса питания.Fancier писал(а):Получается глючный датчик ИК ??
Смотрите, что у Вас творится по питанию КДЛ-а.
Это всегда было включено, система 3 года отработала... Ключи в приборах всегда хранилисьXAMMEP писал(а):Датчик на вряд ли такую суматоху создал, хотя болид не предсказуем порой. Прежде чем, что то перезаливать глянь в АБД, стоит ли ВКЛ в "Хранить код ключа в приборах"
После этого сбоя считывание ключей выдает 0 ключей в приборах... UProg тоже показывает 0 ключей (( Как они могли пропасть??? Были ситуации (при ремонте помещений) когда отключали С2000М, и СКУД работал, каждый контроллер правильно "обслуживал" двери. Те 3 года все работало в разных режимах: и в автономном без С2000М и с ним и с ОрионПРО. Разными способами прописывали ключи в приборы: через ком порт, через Орион - все работало как часы.XAMMEP писал(а): Так же следует "Считать конфигурацию из приборов" где эти ключи должны быть. При их отсутствии "Перезаписать ключи в приборах". СКУД должен работать даже при отключенном пульте С2000М, не говоря уже про сервер.Ни какой сбой датчик не должен на него влиять.
Честно говоря я не монтажник) И монтажники иногородние были - сейчас не спросишь( Но, насколько я понимаю - нет. КДЛ-ов два, по 1 на каждый этаж, и на каждом этаже по одной шинеXAMMEP писал(а):Это точно.
Fancier, Интерфейс 485 не "деревом" надеюсь собран?
Блин, сам не пойму что за фигня! В субботу буду ковырять по ком-порту, сейчас народу много. Вчера пока с системой ковырялся - позакрывало по кабинетам много народу, и минут 10 никто не мог никуда выйти/войти))XAMMEP писал(а):Fancier, не совсем понял, у РИП-12RS какой адрес? 40? а на нижнем скриншоте почему 127?
В том то и дело, что редко, но проскакивает 4 команды, хотя в основном теперь опять 2. Надо по логам посмотреть в каких случаях по 4 команды, есть закономерность или нет. А еще часто проскакивают события "Сброс сторожевого таймера" - где то глюк остался, но как его отлавливать - не пойму(XAMMEP писал(а):Ну и вопрос вдогонку, сообщения "Идентификатор хозоргана" и "Команда на открытие двери" так же остались?
Спасибо за наводку, потестим.XAMMEP писал(а):Сброс сторожевого таймера - это перезагрузка прибора. Вот тема Сброс сторожевого таймера