Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Sam Queen M
Автор темы
Sam Queen M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Sam Queen » 12.12.2016, 16:52

Здравствуйте,

есть 2 удаленных объекта, на каждом по арм орион.про с УРВ по турникетам

Можно ли слиять/сращивать базы УРВ в одну? В описании Орион про указано функция сляния/сращивания баз данных написано, не представляю как это делается, дайте верное направление.

Связь двух объектов только через интернет.
Нужно, чтобы заходили через УРВ в одну базу и контролировали учет рабочего времени с двух объектов. Как это лучше сделать?

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 EkaterinaIlyina » 12.12.2016, 17:11

Слияние баз означает, что и из двух систем вы сделаете одну.
А так - подключаться то по очереди, то к одной. то к другой базе

Sam Queen M
Автор темы
Sam Queen M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Sam Queen » 12.12.2016, 17:22

EkaterinaIlyina писал(а):А так - подключаться то по очереди, то к одной. то к другой базе

именно так и делают и им это жутко не нравится и баста.
В общем задачу я поставил и как понял частичное сращивание баз не канает.
Тем не менее нужно турникеты с с2000-2 нужно подключить к орион про на другом объекте ...через с2000-ethernet?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 13.12.2016, 04:52

Sam Queen писал(а):В общем задачу я поставил и как понял частичное сращивание баз не канает.Тем не менее нужно турникеты с с2000-2 нужно подключить к орион про на другом объекте ...через с2000-ethernet?
Все верно. Вместо с2000-ethernet можно использовать другие преобразователи, более подробную информацию можно найти на сайте Болида или здесь на форуме.
Вот только этим дело не ограничивается. Слияние двух баз предполагает, что в двух системах заранее предусмотрены разные адреса приборов, разделов, точек доступа. Дублирование приведет к глюкам и проблемам. Поэтому стоит заранее сесть со специалистом и составить поэтапный план объединения.