Смех я думаю здесь не уместен, сначала я попробовал по вашим скринам - не получилось, как и писал, затем следующий человек посоветовал по-другому вот и пытаюсь найти решение.DruG писал(а):вот для кого я скинул скрины своих рабочих настроек? там же чёрным по белому был указан порт 40002, на первом же скрине вижу 40001 (и это я не про Свободное соединение говорю), т.е. езернет пихает данные в 40001, а комп ждёт их на 40002... долго же будет ждать и маску смысла нет менять, подсеть то одна и та же
IP компа прописан в конфиге C2000-Ethernet, я тоже ничего не понимаю, ip прописан, кабель подключаю от компа до c2000-ethernet и сразу комп виснетlurker писал(а):IP компа такой же, как и в разрешенных в конфиге с2000-Ethernet. т.е. 10.10.1.95
по ipconfig вообще интерфейс не настроен, оттого и ничего не работает.
Пропиши статику 10.10.1.95/255.255.255.0 на компе и должно завезтись
UP: а почему сетевой кабель не подключен?
Это в первую очередь я советовал проверить...Dmitr писал(а):И Вам доброго!
А Вы пробовали этот компьютер подключать просто в сеть (или к другому компьютеру)? С другими устройствами он как работает?
В то же время можно попробовать подключить C2000-Ethernet к другому компьютеру и методом исключения найти где собака порылась...
Другие места не планируются- один объект -одно рабочее место. А в сеть нельзя, такие условия производства.XAMMEP писал(а):Mishavz, Доброе утро! А в чем проблема, почему его втыкать в сеть нельзя??? А другие рабочие места не планируются?