Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alexsandr28
Автор темы
Alexsandr28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: 123

Непрочитанное сообщение #1 Alexsandr28 » 24.06.2016, 09:20

Доброго времени суток!
Друзья, такая проблема. установил новый контроль доступа на дверь, задал прибору с2000-2 адрес, нужно его добавить в orion pro, к готовому уровню доступа(ниразу такое не делал, боюсь нажать что-нибудь не то, вдруг ключи со всех приборов слетят). Лазил в интернете не могу найти ничего подобного(может не правильно вбиваю вопрос в свой в поисковике).
к интерфейсу подключил(последовательно).
Orion pro 1.12

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 24.06.2016, 09:34

Доброго!
Вам сюда https://www.youtube.com/watch?v=TiSST7ZrMds&list=PL1FU_y-fJQLbEdybMNGSHO-R45RJDVKKb&index=3
3-ий урок. Можете 4-ый посмотреть заодно.
Ключи от простого добавления прибора в систему не слетят. Если вы специально не будете удалять ключи, уровни доступа и т. д. - то тоже не слетят.
Прежде чем добавить прибор к уровню доступа, его для начала необходимо добавить в саму БД Ориона и считать из него конфигурацию, затем следует создать и настроить дверь. Ну а потом уже можно создавать уровни доступа.