Здравствуйте! сразу признаюсь перерыл только часть форума,но похожего только маленькие кусочки.с Орионом работал давно (лет 10 назад). По делу: Имеем объект-Орион про 1.12 ,СКУД на С2000-2 "5-турникетов,6-дверей" 1200 ключей.
досталось на обслуживание новый монтаж но фактически без ПНР. в работе были только турникеты ,двери программно были открыты. Уровни доступа ключей "вход"-на турникеты и "максимум".стали пускать в работу двери:создали новый уровень доступа,заменили его в части карточек.перед этим создали себе проверочную карточку-все работает!
Закрыли двери и О чудо! часть работников доступ предоставлен, а часть доступ запрещен.Причем по турникетам ходят ВСЕ ,не ходят по дверям. F9-конфигурация записана верно,при программировании карточек галочка записи в приборы стоит,зашел через "Упрог" в приборах турникетов ключей 1256,а в приборах дверей выдает 96 причем начинаются с 12 позиции и свою карточку(ключ) я не нашел,но двери она открывает.Скопировал ключи из турникета зашил в прибор- изменений нет + моя карточка перестала работать.
1)Почему нет ключей в приборах (они всегда в сети)
2)как вылечить уровни доступа понимаю,что где-то несовпадение но уже башка пухнет и не соображает
и время на решение проблеммы мало
3)первый раз такое увидел С2000М работет в режиме компьютер ,а не ПИ резерв ,и чтоб зайти в приборы через Упрог надо ее перевести в режим программирования- это норм?