не много не понял, что же помогло - всё, что выше перечислено?Admin писал(а):Решения из сообщений темы не помогли?
MadHacker писал(а):Убедитесь, что установлено обновление 2 к Орион ПРО 1.12.2.
Скачайте с сайта свежий PProg, установите его и запустите от имени администратора один раз (потом можно закрыть).
Закройте Орион ПРО. Удалите каталог TEMP. Переименуйте (на всякий случай, потом удалите) каталог DevConf.
Запустите систему. Зайдите в АБД и считайте конфигурацию приборов.
Если после этого будет такая же хрень - позвоните в техподдержку.
hallucinalex писал(а):ftp://ftp.bolid.ru/distrib/CoreOrion%201.12.2.4804%20pojar2+.rar
Закройте ядро, замените этим. И в настройках безопасности (свойства файла) разблокируйте.
Kotelok писал(а):Пароль 123. Но это ядро на одной машине у меня пошло. А на другом компе, при экспорте конфигурации в пульт С2000М, отваливались все приборы. Попробуйте ещё версию ядра 4654 viewtopic.php?f=6&t=2603