Ключей от силы 30 штук в каждом приборе. Читает долго именно конфиг. Они были предварительно настроены через Упрог, когда СКД работало, а АРМа не было.Sia-Ori писал(а):По с2000-2 - именоо конфигурацию прибора долго читает или ключи из него? А то приборы по 4 тыщщи ключей - да, долго читаются :)
А тут ещё одна проблема - когда тестово залил план СКД, поставил прибор, зону считыватель, уровень доступа и записал это всё в ОЗ и в С2000М, то моя карточка перестала работать - исчезла из контроллеров вообще. А при считывании С2000-2, уже предварительно зашитых, в АБД состояние реле и все параметры контроллеров не отображаются. Опять же думаю проблема в "чистых" контроллерах или в БД.DruG писал(а):а разве необходимо постоянно считывать ключи и конфигурацию из с2000-2? насколько помню это достаточно сделать один раз на этапе настройки, потом ОрионПРО сам синхронизирует что ему надо, если конечно в прибор не лезть в обход АБД. Или я неправильно помню?
Вебинар будет разделен на две части:
1. Новые ключи и принципы лицензирования. Установка АРМ "Орион Про". Утилита «Менеджер Центрального сервера».
2. Работа с "Администратором базы данных". Краткое описание структуры ОПС и СКД в АБД (дерево компьютеров и приборов, создание графических планов помещений, логических объектов системы). Новый функционал учета посетителей. Обзор новых возможностей АРМ «Монитор», «Генератора отчетов», УРВ.
Leonid писал(а):Видеосистема "Орион Про". Вопросы от заказчика.1. Процедура изменения лицензии на количество камер в Орион Видео?http://www.youtube.com/watch?v=tZFJaXEkn1c
Обучающее видео
На сколько я понял заказываешь у Болида лицензию на нужное количество камер, оплачиваешь, а они в свою очередь присылают по твоим контактным данным программу для перепрошивки электронного ключа Guardant.
2. Лицензия на просмотр камер для рабочих местах без АРМа.
Требуется приобрести электронный ключ для Монитора ОЗ на каждую машину для просмотра камер.
3. Может ли Болид сохранять архив Видеосистемы на удалённый сервер или СХД (систему хранения данных)?
В принципе, если СХД будет видно в сетевом окружении как Папка или Внешний диск, то да. Но вот что происходит при заполнении этой папки или диска? Перейдёт ли запись дальше в другую папку? Может ли производится запись одновременно в 2 папки?
4. В Орион ПРО версии 1.12.2 не отображаются планы на ОЗ. Ни добавленные с проекта, ни нарисованные в Редакторе. Изображения соответствуют требованиям руководства. Есть в АБД. Датчики добавлены. Максимум что нашёл совет по обращению к разрабам за исправленным модулем ОЗ.Код: Выделить всё
Решение найдено. Проблема таилась в мелочах. При назначении уровня доступа сотруднику N выбирал Максимум, и на вкладке АБД Пароли при настройке Полномочий на запуск программ ставил галочки "вкл." Однако при сортировке сотрудников по уровню доступа Максимум не имел никто из сотрудников. Стал проверять. В Полномочиях на запуск программ - Оперативная задача - Полномочия оператора у всех стояло - Упрощённый ввод. Поменял на Максимум и Вуаля!!! Планы есть, разделы есть.
Техподдержка пока не ответила.
7. Считывание конфигурации со всех приборов в АБД происходит быстро, а вот С2000-2 последней версии очень медленно, буквально 1% в секунду, хотя стоит протокол Орион Про и скорость везде 19200. Галочки на хранение конфигураций в системе и пульте стоят. Синхронизация ключей работает.Код: Выделить всё
Закройте оперативную задачу и все другие приложения кроме АБД.
– Киселёв Михаил
Сделано. Работает АБД, Ядро ОЗ и Сервер системы. Скорость обмена повысилась в 2 раза. Однако прогресс опроса отображается лишь в Ядре ОЗ, в окне АБД нет. Ещё один момент при считывании конфигураций с приборов скорость обмена по интерфейсу держится в районе 140/140, 150/150. При опросе контроллеров падает до 20/20. Это рабочие значения?