По вашей ссылке обсуждаются проблемы запуска экспорта.Mixail 51 писал(а):Форум посмотреть лень? Что бы темы не плодить?
Обсуждается тут: http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=5837#p5837
В ручную я и правлю в ppprog.Mixail 51 писал(а):Ну да ладно, по существу вопроса, правильно ли я понял что Вы просто не можете именно найти где исправляется права уровню доступа, и хотите вручную все это дело исправить?
Во время экспорта просто делаю отмену и смотрю конфигурацию .Mixail 51 писал(а):Чего то Вы меня запутали, или просто я не могу въехать, по порядку:
- сделали экспорт, в АБД не нашли где устанавливается взятие/снятие и поэтому залили без разрешений, и теперь пытаетесь через Pprog исправить все вручную - правильно?
- при чем тут права инспектора в Pprog и Орион Про?
Права нужно настраивать в АБД, а потом делать экспорт.
С этим готов поспорить.Mixail 51 писал(а):Если экспорт произошел не удачно, то дальнейшие исправления вручную в пульте через Pprog, бесполезны....
Только что выяснил что если ставить в.60 в туже папку где стоял в.40 то возникает такая проблема как у меня.foxiks писал(а):При работе (экспорте) с пультом с прошивкой 2.07 необходимо использовать Pprog билд 60.
у меня используется <виртуальный COM - сеть - c2000-ethernet - rs232 - c2000m>foxiks писал(а):c PGE работать ещё не доводилось. Тогда наверное лучше написать в техподдержку данный вопрос.
А про запрет прав, сам с таким сталкивался. У билда 60 есть баг при работе с c2000-ethernet, которого нет у билда 40. Но тогда получаем запрет везде, как у вас.
Вот жду новой версии с исправленным багом.
Создайте пустую конфигурацию и залейте в пульт, если не помогает сбрасывайте на заводские. Подобная проблема возникает с пультами которые из коробки, т.е новые.MAX232 писал(а):у меня тоже было такое предположение, но я столкнулся с рядом проблем b.60 . В моем случае он даже не может считать конфигурацию с с2000м