Связка PERCo-TTR-04.1 и С2000-2 для формирования события проход в АРМ "Орион Про"

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


live_nmz
Автор темы
live_nmz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 live_nmz » 06.10.2015, 14:25

Уважаемые форумчане подскажите как связать турникет PERCo-TTR-04.1 и С2000-2 исп. 1.20. На данный момент сделано следующее с клеммы Pass B (турникета) сигнал подан на DOOR1 (контроллера)и соответственно с Pass A на DOOR2 , с клеммы Common(турникета) на GND 1 и GND2 (контроллера). Но при данном подключении сигнал прохода не формируется хотя при проходе через турникет тестер показывает наличие сигнала на клеммах контроллера со стороны турникета.
Вложения
контроллер.jpg
турникет.jpg

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 06.10.2015, 17:21

С2000-2 в каком режиме? У него включён контроль дверных контактов?

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 06.10.2015, 17:34

В другой теме я выкладывал схему подключения. Если все так, то нужно разбираться с конфигурацией прибора.

live_nmz
Автор темы
live_nmz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #4 live_nmz » 07.10.2015, 06:05

Sia-Ori писал(а):С2000-2 в каком режиме? У него включён контроль дверных контактов?
да включен

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 07.10.2015, 07:21

Включён. Двигаемся дальше. когда контакты руками прерываешь - событие появляется или нет?

live_nmz
Автор темы
live_nmz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #6 live_nmz » 07.10.2015, 07:56

Phoenix писал(а):В другой теме я выкладывал схему подключения. Если все так, то нужно разбираться с конфигурацией прибора.
да я видел вашу схему щас пытаюсь подключить по ней о результатах отпишусь

live_nmz
Автор темы
live_nmz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #7 live_nmz » 07.10.2015, 08:03

Sia-Ori писал(а):Включён. Двигаемся дальше. когда контакты руками прерываешь - событие появляется или нет?
При прохождении через турникет на контактах PASS A и PASS B есть сигнал в 5В, но событие не появляется.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #8 Sia-Ori » 07.10.2015, 09:44

К чёрту турникет.
Просто резистор на контроллер между door1 и gnd.
Замкнули.
Карточкой махнули.
Резистор на пару секунд отключили.
Вновь подключили.
Есть событие?

live_nmz
Автор темы
live_nmz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #9 live_nmz » 09.10.2015, 09:25

Sia-Ori писал(а):К чёрту турникет.
Просто резистор на контроллер между door1 и gnd.
Замкнули.
Карточкой махнули.
Резистор на пару секунд отключили.
Вновь подключили.
Есть событие?
да при таком способе событие проход появляется

Kotelok
Kotelok
Репутация: 0
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник, наладчик - самоучка
Откуда: г. Минск

Непрочитанное сообщение #10 Kotelok » 09.10.2015, 21:43

Добавьте резисторы 8,2 кОм.

"Реле PASS A (контакты PASS A и Common), PASS B (контакты PASS В и Common), Ready (контакты Ready и Common), Detector (контакты Det Out и Common) и Alarm (контакты Alarm 1 и Alarm 2) имеют нормально-разомкнутые контакты. При этом общий для этих реле контакт Common не соединён с минусом источника питания турникета. В исходном (неактивном) состоянии при включенном питании контакты реле PASS A, PASS B, Ready и Detector замкнуты (на обмотку реле подано напряжение), а контакты реле Alarm разомкнуты (напряжение на обмотку реле не подано)"

Ваш вариант №3.
Вложения
s2_2_201_Page27.png