Орион Про (Авария линии ДПЛС)

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


xmm1229745
Автор темы
xmm1229745
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 xmm1229745 » 18.09.2015, 12:30

Добрый день Коллеги! на АРМ Орион 1 этаж подключен через С2000-КДЛ , разделы горят красными и не берутся под охрану, в Информации показывает авария ДПЛС, при подключение к С2000-КДЛ два ИПР в разных концах этажа всегда отсутствуют, временами пропадают еще другие извещатели ДИП, При отключение и включении Извещателей ИПР , ДИП на орионе не каких измененй не происходит в разделах эти Извещатели показывает красным светом. Извещатели отключаешь потом включаешь начинают постоянно гореть светодиоды на Извещателях...Помогите в чем может быть проблема?Спасибо

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 18.09.2015, 15:18

Инфы маловато. Длина ДПЛС, каким кабелем выполнено, что в ДПЛС включено

xmm1229745
Автор темы
xmm1229745
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 xmm1229745 » 18.09.2015, 18:35

Спасибо:) уже нашли проблему из строя вышел Дип он и давал аварию:) долго искали по кускам ну нашли:)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 18.09.2015, 18:47

Разделы в АРМ-е горят красным в двух случаях: "Пожар/Тревога" и "Взлом корпуса". Автору надо было бы зачитать до дыр ветку форума про КДЛ, а не АРМ "Орион Про".