Некорректная работа Орион ПРО

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


rJIynbIuKOT
Автор темы
Аватара
rJIynbIuKOT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 rJIynbIuKOT » 15.07.2015, 10:47

1. Просмотр журнала событий (ALT+F9)
В обычном просмотре журнала событий все в порядке, но если поставить в фильтр хозорган любого человека и нажать применить - журнал подвисает на несколько секнуд, монитор оперативной задачи вместе с ним, затем отвисает, но показывает данные неккоректно: первые записей 10-20 показывает в соответвии с фильтром, дальше всё не пойми как, куча левых людей, не подходящих по фильтру никак. При составлении отчета (Генератор отчетов - маршруты движения) по тому же человеку - всё корректно. Данная проблема появилась после обновления Орион ПРО и модернизации базы.
2. Монитор оперативной задачи.
Так же после обновлении ситемы Орион ПРО до последней версии перестали отображаться в событиях дверь взломана, дверь заблокирована, при том, что никакие фильтры на события не поставлены. Стоит Фильтры - Все события.
3. Также множетсво проблем с паролями (ключами) в АБД.
- Заметил следующую тенденцию - старые ключи, при удалении из базы остаются в приборах, новые - удаляются.
- После обновления при считывании или записи клюбчей из/в приборы, иногда при записи нового ключа выдается ошибка - Сброс сторожевого таймера. Ситауция была такова, заметил то в приборах хранится много лишних ключей, при этом функциями поиск дубликатов и лишних ключей проблема не решалась, решил перезаписать все ключи в прибор, перед записью и после в событиях появляется Сброс сторожевого таймера на том устройстве, которое хочу перезаписать, и самое неприятное что ключи записываются не в полном количестве, то есть из 1200 записывается то 700, то 900, каждый раз разное количество.
Вообще после обновления проблем с ПО как-то добавилось, обновляли, кстати, в связи с тем, что старый орион не мог работать с новыми приборами С-2000-2.

Есть варианты решить эти проблемы?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 16.07.2015, 00:09

1. Попробуйте при помощи Мастера системы осуществить расширенную проверку и лечение. Если не поможет, отправляйте архив с базой в техподдержку, быстро поправят.
2. TeamViewer, позвоните в тех.поддержку. Ребята подключатся и разберутся в чём дело.