FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20 Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов. Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20 Модератор:Модераторы
Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.
Есть несколько раздвижных дверей с установленными на них СМК. Двери блокируются и разблокируются по сценарию в определенное время. В ОЗ, когда двери заблокированы, значок дверей бордовый. Когда разблокированы, значок дверей желтый. Есть ли возможность в ОЗ отслеживать именно положение дверей, а не логику считывателя (доступ открыт/закрыт). И возможно ли вывести контроль положения дверей на БИ?
Vse писал(а):На графический план добавте область и в неё внесите шлейфы СМК.
Попробуем, спасибо, но подозреваю это будет отображение одного из двух шлейфов? А СМК подключены как датчики прохода. Хотелось бы видеть именно стандартную иконку двери, закрыта - зеленая дверь, открыта - синяя дверь.
Vse писал(а):Уточните какой прибор и тип ШС?
Прибор С2000-2, СМК подключены как датчики прохода.
Добрый день. Не могу добиться контроль линии АС на обрыв. К Рупору вер 3хх подключены АРИЯ-ПС-3П. При переводе Рупора в режим определения АС(1длин, 3корот, 1 длин) - все ровно выдает неисправность. В Арии стоят разделительные конденсаторы. Их...
Последнее сообщение
vitsok , если прибор исправен , то Допустимое сопротивление нагрузки 6…20 Ом.
Источник: «Рупор» АЦДР.425541.001 РЭ Изм.20 АЦДР.5842-16 от 08.09.2016
Прочитайте:
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ
К ПРИБОРУ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЁТА
Добрый день. Есть задача, чтобы прибор Сигнал 20П SMD передавал на пульт сообщения типа "Вентилятор включен", "норма", "Автоматика включена".
Судя по проекту, каждое сообщение - это отдельный шлейф в Сигнале. Шлейф...
Последнее сообщение
в сигнале20 тип шлейфа технологический программируемый, на шлейфы поставить резисторы любых номиналов и уже от них выбирать события, но такой нюанс - не надо в качестве пороговых значений ставить номинал самого резистора, иначе любое малейшее...
Всех приветствую. Мне поставили следующую задачу: организовать разблокировку нескольких дверей на определенный промежуток времени при прикладывании конкретной карты к конкретному считывателю. Т.е. что бы допустим утром когда человек приезжает на...
Последнее сообщение
sk332 , с электромагнитными можно. С электромеханическими замками - нужно быть внимательным и изучить их технические возможности (чтобы не спалить обмотку и т.п.).
Здравствуйте. Имеется 4 контроллера C2000-2. Поставили задачу сделать разблокировку дверей при падении RS-485. Кто ни будь может подсказать как это реализовать?)
Последнее сообщение
Со стороны пожарной сигнализации
Речи про ПС в посте нет
Есть объект на котором установлен Орион Про версия 1_20_3_4. На нем стоит СКУД, ведающий открыванием и закрыванием дверей по карточкам и кнопкам. Соответственно этим управляют контроллеры доступа С2000-2.
На части приборов после добавления дверей (вход/выход) программа видит только один считыватель и вешает только вход или выход на этот считыватель.
Считыватели...
Последнее сообщение
Проблема решилась с помощью суппорта болида. Глюк в программе , те двери которые не добавились автоматом на считыватель просто потом переносятся мышкой на нужный считыватель.
Добрый день коллеги.
Прошу помощи кто сталкивался с такой проблемой
Есть 50 дверей, по пожарной тревоги доступ на всех дверях открывается по сценарию. По сценарию доступ на дверях закрывается по окончании пожарной тревоги.
Нужно чтобы после...
Последнее сообщение
А эти двери принудительно открываются, с помощью команды "Открыть доступ"?
Здравствуйте. Листал форум и не нашёл ответа на свой вопрос. Решил написать.
Есть две входных двери в офис: основная (дверь 5) и запасная дверь (дверь 3)
Одни из сотрудников заходят через дверь 5, другие заходят через дверь 3. Раньше обе двери...
Последнее сообщение
ну да, нет прохода - нет учёта.
В АБД выбираете свой сервер и в Инспекторе будет в Доп.параметрах - Автоматически формировать проход, возможно он и будет работать.
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.