Пожарный сценарий для СКУД

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Shamaterr » 28.05.2015, 12:37

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.

Есть отдельно пожарная сигнализация и отдельно СКУД (на базе Орион-Про). В Орион-Про прописан сценарий на разблокировку СКУД. С пожарной панели приходит сухой контакт (НО) на С2000-2, и подключено это как ШС1. Так вот при изменении состояния сухого контакта (при замыкании) ничего не происходит. Сценарий привязан к этому шлейфу по событию "Короткое замыкание". В ручную (с комбинации клавиш) сценарий запускается без проблем.
Видимо я делаю, что то не так. Подскажите, пожалуйста, как запускать сценарий при наличии сухого контакта от пожарной сигнализации.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 29.05.2015, 22:14

Я конечно давно такие вещи уже делал, но берете ли вы ШС1 под охрану одновременно с ПС?
http://infovideo.ru/download/s2_2.pdf
Если шлейф не контролируется то и событий нет.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Shamaterr » 05.06.2015, 15:36

В общем поставил ШС как охранный, от пожарки приходит нормально-замкнутый контакт, поставил резистор. Когда берем ШС на охрану и приходит сигнал от пожарки (т.е сигнал размыкается) ШС уходит в тревогу и отрабатывает сценарий. Все хорошо, вот только беда, ОЗ при этом говорит "тревога проникновения".
Для получения тревоги "пожар" необходимо поставить ШС как пожарный?
ШС прописывать по логике ИПРа?
Какое конечное сопротивление ставить в сухой контакт? - (4,7КОм?)

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 05.06.2015, 22:14

У С2000-2 ШС только охранный

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 06.06.2015, 00:30

Используйте переименование событий для этого ШС. Базовое сообщение будет "Тревога взлома", новое сообщение, например "Пожар" или даже "Разблокировка турникетов", в общем что Вашей душе угодно.
Не ошибается только тот кто не работает.