модернизация

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Lyopa123
Автор темы
Lyopa123
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Lyopa123 » 11.12.2014, 07:44

Здравствуйте подскажите по моей проблеме.
после установки новой версии орион и патча к ней сделал модернизацию.
теперь в логе пишет необходимо добавить новое рабочее место в абд но абд не открывается пишет( Ошибка открытия БД:Invalid object name VideoRecognizeChannels, QueryName="qrVideoRecognizeChannels"

iskolomiets
iskolomiets
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.12.2023
С нами: 3 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 iskolomiets » 10.01.2024, 14:40

Добрый день всем!

Столкнулся с такой же проблемой, с 14 года так не нашлось решения по такой проблеме?
Или она очевидная и все справляются сами?
Подскажите пожалуйста, куда капать?

glnv2021
glnv2021
Репутация: 5
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 07.08.2021
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 glnv2021 » 10.01.2024, 22:34

Если Вас не затруднит, напишите поподробнее, какая версия была, какая стала, каким образом
делали модернизацию. И если не секрет конечно, выложите саму базу. А так обычно при
модернизации проблем как правило не бывает если все сделано правильно.

iskolomiets
iskolomiets
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.12.2023
С нами: 3 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 iskolomiets » 11.01.2024, 10:58

glnv2021 писал(а):Если Вас не затруднит, напишите поподробнее, какая версия была, какая стала, каким образом
делали модернизацию. И если не секрет конечно, выложите саму базу. А так обычно при
модернизации проблем как правило не бывает если все сделано правильно.
Тут скорее не модернизация была, а перенос с 1.11 на 1.12. Просто ошибка похожая.
На 1.11 сделали резервную копию в формате .bak
На 1.12 сделали восстановление, процесс прошел без ошибок, но вот база не открывается пишет:
"Ошибка открытия БД: Недопустимое имя объекта "VideoRecognizeChannels, QueryName="qrVideoRecognizeChannels"

Выложить базу не могу из-за ограничений безопасности.

glnv2021
glnv2021
Репутация: 5
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 07.08.2021
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 glnv2021 » 11.01.2024, 11:09

1) нашел ссылку поиском может как раз ваш случай

https://partners.bolid.ru/forum/forum_7379.html

2) Попробуйте просто подключить базу, без восстановления из бэкапа а потом уже сделать модернизацию.

3) а версии mssql у вас одинаковы? может в этом дело?

iskolomiets
iskolomiets
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.12.2023
С нами: 3 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 iskolomiets » 11.01.2024, 15:23

glnv2021 писал(а):1) нашел ссылку поиском может как раз ваш случай

https://partners.bolid.ru/forum/forum_7379.html

2) Попробуйте просто подключить базу, без восстановления из бэкапа а потом уже сделать модернизацию.

3) а версии mssql у вас одинаковы? может в этом дело?
Спасибо большое за наводку

1. Сейчас делаю модернизацию, это займет прилично времени, база большая. (Отпишу по результату)
2. Просто подключить не выходит, там же форматы разные.
3. Про это тоже подумал, сегодня как раз переустановил на тот который был, но результата не дало.
Жду пока модернизацию, надеюсь поможет!

glnv2021
glnv2021
Репутация: 5
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 07.08.2021
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 glnv2021 » 11.01.2024, 16:58

Чисто гипотетически возможен вариант, что сначала надо провести модернизацию из версии 1.11 в версию 1.12 без патча, а потом модернизацию в версию с патчем (версия 1.12 имеет патч насколько я помню). Но я так никогда не делал а также с версиями ниже 1.12 вообще не работал.

А какие разные форматы? Разве в версии 1.11 для базы не два расширения типа mdf и ldf?

iskolomiets
iskolomiets
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.12.2023
С нами: 3 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 iskolomiets » 15.01.2024, 14:32

Все получилось!
После модернизации база открылась!!!
Спасибо!