СКУД

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Shamaterr » 14.11.2014, 11:15

Доброго времени суток.
На объекте есть слайдинговые (раздвижные) двери. Задача установить С2000-2, для организации блокировки/разблокировки данных дверей по времени, но с учетом удаленного открывания/закрывания. К примеру, все двери должны закрыться в 24:00, но после их автоматического закрытия и блокировки необходимо будет иметь возможность удаленно (оператором) их разблокировать - открыть.
Считывателей нет.
Реализуемо ли это? Как блокировать/разблокировать двери если в ОЗ это возможно только через считыватель?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 14.11.2014, 20:23

Сценарий написать можно, по которому в означенное время калитка закрывается, а если кому надо пройти, то можно и кнопарь лишний раз надавить.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 14.11.2014, 23:13

В ОЗ мышою всё управляется.
Не знаю, правда, отчего именно С2000-2, но работать оно будет.
2 реле на контроллере могут управлять либо парой дверей, либо на одной двери давать пару функций.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Shamaterr » 01.12.2014, 11:00

Поставили 1 С2000-2 на две двери. У дверей есть эл. механические замки. Подключили на реле 1 и реле 2 соответственно. В БД прописан сценарий на блокировку/разблокировку дверей по сценарию и времени. Ночью сценарий отработал на отлично, в нужное время замки закрылись, в нужное открылись. Но есть проблема, днем когда замки должны быть отключены, на замках (т.е на реле) есть питание, что приводит к срабатыванию замков при закрывании двери.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 01.12.2014, 11:51

Так у вас скользящие двери с электромеханическими замками?

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Shamaterr » 01.12.2014, 13:15

Да, мы их называем слайдинговыми дверями.
Подключено сейчас от реле к блоку управления дверей, и похоже этот блок конфликтует.