Потерян контакт с прибором

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


chebyrek
Автор темы
chebyrek
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 chebyrek » 11.09.2014, 04:08

Здравствуйте, на работе установили турникет, в качестве контроллера используется С2000-2. Контроллер, в свою очередь, подключен к серверу с ОРИОН ПРО 1.12 sp 2 через С2000-USB. Длина кабеля около 70 метров, перемычки установлены в оба прибора, между приборами прокинута "земля".
ОРИОН примерно раз в минуту теряет связь с контроллером, потом на минуту или меньшее время восстанавливает связь. Иногда связи нет по 10-20 минут. Через UProg прибор доступен постоянно. В чем может быть проблема?

chebyrek
Автор темы
chebyrek
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #2 chebyrek » 11.09.2014, 08:47

Проблема решилась сменой типа ПИ в ядре опроса. Стояло С2000, поменял на ПИ и за полдня не было ни одного обрыва )
Я еще раз проанализировал случаи потери контакта и заметил такую закономерность: появляется связь, соответственно на сервер начинают приходить события, произошедшие пока связи не было, успевает пройти пару штук, потом связь обрывается.
Когда я сменил тип ПИ, все старые события стали очень быстро сыпаться на сервер. Теперь, когда все события попали в ОРИОН, я попробовал вернуть тип ПИ на С2000, на удивление связь не обрывалась.
К сожалению в инструкции к "Ядру опроса" слабо описано различие между всеми типами ПИ и типами опроса, поэтому придумать объяснение тому, что при получении сохраненных на приборе событий теряется контакт с контроллером у меня не получилось. )