Приветствую
Имеется следующая схемка:
Периметр предприятия---Сигнал-10---C2000-Ethernet---медиаконвертер---коммутатор---3хС2000-Ethernet---2хС2000-ПИ---2 com порта на сервере.
Кол-во устройств сигнал-10 - примерно 23 шт., каждый стоит за C2000-Ethernet, работающем в прозрачном режиме(pass through)
В серверной установлены 3шт. С2000-Ethernet также в прозрачном режиме (прописано по 10 устройств на первые два, и 3 на оставшийся контроллер соотвественно) , к серверу подключены через 2шт С2000-ПИ на com порты. Соединение идет по оптике, пинги до контроллеров - не более 6-8 мс.
Собственно проблема в следующем - очень низкая скорость опроса устройств, из-за высоких таймингов. При попытке уменьшить тайминги - просто отваливаются устройства в программе, не успевают получить ответ. Скорость в ядре опроса - 5-6 запросов/ответов. Изменение настроек с ПИ-ГР на С2000-ПИ, С2000 ничего толком не дает. В контроллерах Ethernet установлен протокол Орион, все другие настройки - по умолчанию. Время реагирования на запрос взятия/снятия - порядка 10 секунд и больше, хочется уложиться в 3-5 секунд как максимум.
Хотелось бы узнать - низкая скорость обусловлена работой в прозрачном режиме, или же неверным подключением? До этого стоял обычный Орион, проблем со скоростью опроса не возникало.
Буду очень благодарен всем откликнувшимся. Спасибо.