Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
feodul
Автор темы
feodul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.06.2014
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: наладчик, проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 feodul » 10.07.2014, 15:42

Добрый день.
Создаю сценарий запуска например оповещения (вкл. реле) во время пожара.
сценарий привязываю к нужным разделам на событие "Пожар".
Во время пожара всключается например сирена.
Но при восстановлении шлейфа сирена продолжает кричать. Создал сценарий откл. реле, но к какому событию его привязать? Пробовал привязать на взятие раздела, но если сработает пожар в 10 разделе, и взять любой др. раздел, то сирена выключается. Как быть? Как правильно сделать?
Заранее спасибо

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 mitvit87 » 11.07.2014, 15:54

Забиндить сценарий сброса на любую кнопку.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 11.07.2014, 16:06

Сделать для реле шаг "включить на время" сирена оторёт своё и выключится

feodul
Автор темы
feodul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.06.2014
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: наладчик, проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 feodul » 15.07.2014, 10:25

1. Можно и на время, но вентиляцию например нужно пока идет сработка пожар, а затем вернуть например клапана в исходное положение.
2. Сделал на комбинацию клавиш, видимо др. возможности нет.

INJENER
INJENER
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #5 INJENER » 15.07.2014, 14:32

feodul писал(а):Но при восстановлении шлейфа сирена продолжает кричать. Создал сценарий откл. реле, но к какому событию его привязать? Пробовал привязать на взятие раздела, но если сработает пожар в 10 разделе, и взять любой др. раздел, то сирена выключается. Как быть? Как правильно сделать?
Заранее спасибо
Один шлейф - один раздел? Сценарий к каждому разделу необходимо привязать к событию "взятие на охрану". Для раздела выставить параметр "особо охраняемый" (по-другому "без права снятия"). ПС должна всегда быть в режиме "взята". Далее все просто, сработал "Раздел 1", сработало реле, "Раздел 1" восстановился, реле отключилось. И так по всем разделам.

Jakovv
Jakovv
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05.11.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Jakovv » 05.11.2014, 14:36

А вот если реле надо что бы по программе отрабатывало и + еще и по сценарию (пример: надо что бы реле выполняла программу "14" и плюс еще при потере контакта с прибором прогу "2") , такое возможно или все таки только или или?