Проблема с отображением состояния дверей СКУД в Орион Про

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


TimYar
Автор темы
TimYar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: главный инженер

Непрочитанное сообщение #1 TimYar » 21.06.2014, 14:16

Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникла проблема: установлена АРМ Орион ПРО 1.12 обновление 2 на 127 приборов, причем корректно стала работать лишь при получении от техподдержки Болида двух апдейтов (спасибо участникам данного форума за ответ по аналогичной проблеме, иначе бы в техподдержке бы нас гоняли до сих пор по кругу), один апдейт по Монитору, второй - по модулю отображения, т.к. первоначально согласно карточке прохода вообще Орион Про не видел С2000-2.
Имеется система СКУД на базе С2000-2 верс. 2.00 и 2.01.
Имеются однонаправленные двери.
Датчики прохода двери подключены корректно, т.е. с использованием оконечника 8,2 КОм.
В uprog галочка напротив "Датчик прохода" поставлена.
Однако на плане ОЗ дверь всегда отображается открытой или закрытой, вне зависимости от реального состояния, соответственно, открытая либо закрытая зависит от настроек С2000-2 в uprog
Техподдержка утверждает, что проблема в том, мы неправильно настроили сами С2000-2 в uprog.
Прошу совета у тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой или имеет опыт корректной настройки, как правильно настраивается С2000-2. Или у кого-то есть подробная инструкция для uprog

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 mitvit87 » 27.07.2014, 00:10

Еще вопрос по теме. Делаю сценарий на открытие доступа по пожару, 100 приборов с2002-2 в системе. Сценарий доходит до 50-го прибора и дальше не проходит, хотя в сценарии открытие доступа на все 100 приборов прописан. Если делаю сценарий отдельно на 10 приборов после 50-го например то все работает.