Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


nerukh
Автор темы
nerukh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник.наладчик

Непрочитанное сообщение #1 nerukh » 01.06.2014, 08:56

Проблема в том. Что с арм орион про упровлять сигналом через С2000М, а именно реле. Растояния между арм и с2000м до 30 км. Все налажено. Кто подскажет где в ореоне , и как хоть примерно?????

Zolotov Vasiliy
Zolotov Vasiliy
Репутация: 0
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #2 Zolotov Vasiliy » 02.06.2014, 08:58

Бррррр.... давай по порядку и с холодной головой. Структуру дай

nerukh
Автор темы
nerukh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник.наладчик

Непрочитанное сообщение #3 nerukh » 05.06.2014, 14:15

Структура: есть АРМ Орион Про далее С2000М общаются через С2000 internet, данный С2000М по 485 интерфейсу соединен с сигналам 20П sdm. Есть мнение, что Орион Про управляет С2000М, соответственно С2000М игнорируя программу управления сухим контактом (реле) на сигнале. Как сделать так чтоб сухой контакт отрабатывал как ему прописываем (включить на время), недублируя прошивку С2000М в Орионе.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #4 INJENER » 06.06.2014, 09:44

Четко скажите, что в итоге хотите получить:
1. Централизованное управление - Орион (С2000-М) управляет реле Сигнала?
2. Локальное управление - Сигнал сам управляет своими реле?

nerukh
Автор темы
nerukh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник.наладчик

Непрочитанное сообщение #5 nerukh » 07.06.2014, 01:27

Да, локальное, сигнал сам управляет своим реле не зависимо от Ориона.

nerukh
Автор темы
nerukh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник.наладчик

Непрочитанное сообщение #6 nerukh » 07.06.2014, 02:26

Нужно сделать, чтоб при тревоге загорелась охр. Освещение.
Что я для этого сделал!
На С2000М прописал сценарий для реле, а также и в сигнале 20П SMD.
Сценарий такой. Включить на время и ставлю само время.
Но при проверки работы освещения оно работает не так как я прописал.
При тревоге включается а при снятия с тревоге оно отключается.
По чему не пойму.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 09.06.2014, 09:39

«СИГНАЛ - 20П SMD»версии 2.05. АЦДР.425533.001-01 РЭ Руководство по эксплуатации
Источник:http://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20p.html
http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf
...
4.2 Реле
4.2.1
Реле прибора могут управляться двумя способами:
−в соответствии с программой управления, в зависимости от состояния ШС, связанных с реле (локальное управление);
−командами сетевого контроллера (централизованное управление).

4.2.2
Для управления реле от ШС необходимо задать связь реле со шлейфами через параметры «Управление реле 1…5» соответствующих ШС, задать «Задержку управления реле 1…5», назначить «Программу управления» и «Время управления» для реле каждого из реле.
«Программа управления реле» определяет, по какой тактике будет управляться реле при различных состояниях связанных с ним ШС. Описание программ управления реле приведено в таблице 5.
«Время управления реле» задает время включения (выключения) реле для программ управления, имеющих временной параметр («Включить/выключить на время»).
Для всех программ управления, кроме №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16 (см. таблицу 5), включение (выключение) реле при изменении состояния ШС будет происходить с задержкой, указанной в параметре «Задержка управления реле» для каждого ШС. Таким образом, для разных ШС прибора, связанных с одним и тем же реле, можно задавать различную задержку включения.
Для программ управления №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 («АСПТ»), 12 («Сирена»), 33 («АСПТ-1»), 34 («АСПТ-А»), 35 («АСПТ-А1») нарушение технологического ШС (тип 6), связанного с реле, блокирует включение реле. Если при восстановлении технологического ШС условия включения реле от других ШС сохранились, то включение реле
«Сигнал-20П 20 исп.01», «Сигнал-20П SMD» АЦДР.425533.001-01 РЭ Изм.15 АЦДР.5666-13 от 13.11.2013
будет возобновлено для программ управления с неограниченным временем управления (программы 1, 2, 5, 6), а также для программ 12 («АСПТ») и 33 («АСПТ-1»); для программ 3, 4, 7, 8, 34 и 35 включения реле не будет. Таким образом, нарушение технологического ШС приостанавливает выполнение программ общего назначения с неограниченным временем управления, а также программ «АСПТ», «АСПТ-1» и отменяет включение по программам общего назначения с ограниченным временем выполнения, а также по программам «Сирена», «АСПТ-А» и «АСПТ-А1».
Если в приборе задана связь реле со шлейфами, то команды управления реле от сетевого контроллера (по интерфейсу RS-485) будут игнорироваться. Локальное управление реле имеет приоритет перед централизованным управлением.
4.2.3
Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:
–в приборе выключить связь реле со шлейфами (у всех ШС выключить параметр «Управление реле 1…5»);
–назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («включено» или «выключено»);
–в сетевом контроллере необходимо задать связь реле с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.
4.2.4
При отсутствии связи реле со шлейфами «Программа управления» определяет только исходное состояние реле – состояние, в которое устанавливается реле при включении питания. В большинстве случаев для реле прибора, которое должно управляться централизованно, в приборе задается «Программа управления», предполагающая исходное состояние реле «выключено», например, программа 1 («Включить»). После включения питания прибора до команды централизованного управления, переводящей реле в состояние, соответствующее текущему состоянию связанных с реле разделов, может пройти некоторое время. Поэтому если используется программа централизованного управления, предполагающая исходное состояние «включено», то целесообразно переводить реле в состояние «включено» сразу после включения питания. Для этого в приборе необходимо задать любую программу управления реле, имеющую исходное состояние «включено», например, программу 2 («Выключить»).
...