Имеем орион про, плюс к этому чуть больше 20-и приборов. Надо добавить еще один с2000-2 на обслуживание двух дверей.
В АБД настроил, в uprog-е сконфигурил прибор, однако, насколько я понимаю, ключи должны храниться в приборах, но новый прибор никак не хочет "почернеть" Вот такая картина 111.jpg
в паролях выбран пункт "Хранить ключи в приборах" и "Данные в приборах записаны правильно" однако видно что 29й прибор - красный, т.е. как бы не имеет ключей. И, добавив еще одну карточку на тестового пользователя я не могу ее сохранить в приборе. И вот еще какая ошибка при попытке синхронизации выскакивает:
Код: Выделить всё
1.03.201417:10:46NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа выполняется
11.03.201417:10:46NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Ошибка синхронизации ключа 3E000000EB3F1201 (ID=366) в приборе 1.100.29. Не хранится уровень доступа "Вход для сотрудников"
11.03.201417:10:46NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Запись уровня доступа в прибор , Нет свободного места для уровня доступа в приборе
11.03.201417:10:46NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Ошибка синхронизации ключа 3E000000EB3F1201 (ID=366) в приборе 1.100.29. Не возможно записать уровень доступа "Вход для сотрудников" в прибор
11.03.201417:10:46NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Прибор 1.100.29: Ошибка синхронизации ключа 3E000000EB3F1201 (ID=366) в приборе 1.100.29. Нет возможно записать уровень доступа "Вход для сотрудников" в прибор
вот еще было:
Код: Выделить всё
11.03.20144:48:43NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Ошибка синхронизации ключа E500030010F9DF01 (ID=488) в приборе 1.100.29. Не возможно записать уровень доступа "Максимум" в прибор
11.03.20144:48:43NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Прибор 1.100.29: Ошибка синхронизации ключа E500030010F9DF01 (ID=488) в приборе 1.100.29. Нет возможно записать уровень доступа "Максимум" в прибор
11.03.20144:48:43NVR-1 ( 192.168.76.160 ): Синхронизация одного ключа , Операция синхронизации завершена
не могу понять куда рыть. Uprog 4.1.038 Версия с2000-2 v2.01 Что интересно - другие приборы старые v1.15 Может быть в этом беда?