Непрочитанное сообщение #1 accord_999 » 18.02.2014, 20:59
Добрый день! Пришел за советом: есть сервер , к нему подключено 3 ветки апс по rs-485 на c2000-usb. В первой ветке один пульт , т.е сервер-с2000-usb-c2000пи-пульт-приборы, расстояние от с2000-usb до пи метров 25. Вторая ветка такая же схема, но расстоние метров 200. Третья ветка висят два пульта, с ответвлениями от двух пи, ну схема ,которую рисует болид. Так вот все видиться, все довольно быстро прогружается, но периодически пульты отваливаются, раз в час, потом быстро в норму приходит. Самое интересное еще по другим трем с2000-usb работает скуд и все ок, схемы такие же , только нет пултов и обмен 98-100%.Целый день поплясал с бубном, ничего не помогает...потом решил воткнуть одну ветку пожарную на физический ком порт, который остался пустой через с2000-пи и эта ветка сразу запахала с отличным обменом по всем пунктам. Что неужели придется как-то впихивать в эту серверную платформу многопортовую плату pci-x??? болид ответил, что нужно всего лишь выставить паузу ответа 8 мс в пультах-завтра попробую, но сомневаюсь, что поможет. Еще заметил, что с2000-usb светодиоды usb и rs-485 мигают с некоторой скважностью, т.е часто-часто, потом пауза в секунду, потом снова, на скуде же мигают довольно резво