Проблема с управлением реле

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


DmitryAQS37
Автор темы
DmitryAQS37
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 DmitryAQS37 » 21.01.2014, 11:44

Здравствуйте. Есть дверь, поставлена цель сделать включение сирены в помещении если дверь открыта более пяти минут и чтобы сирена выключалась при закрытии двери. Пытаюсь сделать это с помощью с2000-сп1 и контроля технологического шлейфа, но раздел с ним отказывается браться под охрану. Получилось только с тактикой ВКЛЮЧИТЬ и охранного шлейфа с герконом на этой двери, но как тогда организовать включение сирены при закрытии двери?

NKV
NKV
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 NKV » 21.01.2014, 12:19

1. Uprog включить контроль в снятом состоянии.
2. Pprog Сценарий управления реле:
шаг1 - включить с задержкой в 5 минут, при условии "Снят и нарушен"
шаг2 - выключить, при условии "Снят и в норме"
если ШС Технологический, то использовать соответственно шаг1 "Технологический ШС нарушен" и шаг2 "Технологический ШС в норме"

DmitryAQS37
Автор темы
DmitryAQS37
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #3 DmitryAQS37 » 21.01.2014, 12:32

Я так понимаю это в настройках пульта? Хотелось бы осуществить в АБД "Орион Про"

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 21.01.2014, 13:12

DmitryAQS37 писал(а):Я так понимаю это в настройках пульта? Хотелось бы осуществить в АБД "Орион Про"
Пишите сценарии, там указываете необходимые условия. Сценарий привязываете к событию и все.

DmitryAQS37
Автор темы
DmitryAQS37
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #5 DmitryAQS37 » 21.01.2014, 13:47

Вот такой ответ в факе болида:

Вы можете использовать шлейф прибора "Сигнал-20П", "Сигнал-20П SMD", "С2000-4" или адресного расширителя для "С2000-КДЛ". Данному шлейфу назначается тип "Технологический". Также выделяется одно реле прибора "С2000-СП1" (или любого другого, имеющего релейные выходы). Система должна работать под управлением пульта "С2000" (или АРМ "Орион"/"Орион Про"). Требуется проделать следующие шаги при конфигурировании пульта:
Выделить шлейф и включить в него кнопку, работающую на размыкание.
Создать раздел.
Добавить в созданный раздел выделенный технологический шлейф.
Добавить в данный раздел требуемое реле (для данного реле должно быть отключено локальное управление).
Для реле необходимо выставить программу управления 31 - "Включить при нарушении технологического ШС".
При нажатии на кнопку технологический шлейф будет нарушен, и релейный выход замкнется; после отпускания кнопки технологический шлейф будет восстановлен, и релейный выход разомкнется.


Работать по такому принципу отказывается.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 25.01.2014, 11:39

Раздел должен быть "Взят".

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Alexey_Zheleznogorsk » 27.01.2014, 04:26

дверь не с электрозамком и с2000-2? если да, то по событию "блокировка двери" можно запускать сирену сценарием, да и встроенная в приборе тоже неплохо орёт, на полэтажа слышно :)

DmitryAQS37
Автор темы
DmitryAQS37
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #8 DmitryAQS37 » 27.01.2014, 07:46

Vse писал(а):Раздел должен быть "Взят".
Оперативная задача выдает сообщение "раздел не может быть взят"