Как добавить новые ДИП-34А в существующую сеть?

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mars
Автор темы
Mars
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Mars » 15.02.2013, 07:23

Здравствуйте! Только начал изучать систему С-2000, но время поджимает для досканального изучения.
Система включает в себя 2 пульта С2000М, АРМ "орион про", С2000-КДЛ-9шт., С2000-СП1, С2000-СП2...и.т.д
Необходимо к одному из существующих С2000-КДЛ добавить новые ДИП-34А( как присвоить им адрес и добавить в систему?), создать из них раздел и привязать к этому разделу релейные выходы на включение оповещения, дымоудаления....Добавить на планы АРМ "ОрионПро" новые разделы.
Просто направте в нужную сторону, как проще это сделать и где посмотреть это в FAQ для экономии времени.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 15.02.2013, 08:51

Для начала читаем Правила создания тем на форуме пункт 1

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 15.02.2013, 11:00

Mars писал(а):Просто направте в нужную сторону, как проще это сделать и где посмотреть это в FAQ для экономии времени.

Позвонить специалисту в этой области и дать ему денег за этот объем работ.
Курите man'ы , господа.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 15.02.2013, 18:08

Или обратиться сюда http://www.bolid.ru/support/teach/teach_7.html

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 19.02.2013, 01:14

http://www.youtube.com/user/nvpbolid?feature=watch
Посмотрите, у них свой канал на youtube. И на этом сайте поищите видео семинары поиском.

Трудного ничего нет - в самом КДЛ несколько кликов мышкой. Подключаетесь к КДЛ , меняете конфигурацию через Юпрог.
Далее, чтобы дымоудаление включалось - меняете конфигурацию пульта С2000 через Ппрог, ну там скорее всего найти раздел со смежными извещателями и включить в этот же раздел новые извещатели.