Помогите подключить ДИП 34а-03?

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mirbek
Автор темы
Mirbek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.05.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Mirbek » 30.05.2018, 10:20

Здравствуйте!
Раньше не сталкивался с датчиками Болид. Но вот дали проект на основе этой системы. Все установил но не могу подключить датчики.
Система:
Сигнал 10
Дымовые ДИП 34А-03
Тепловые С2000-ИП-03
Ручные ИП ИП513-3АМ
Тепловые ИП103-2
Используемый программатор USB-RS485
Все это закуплено, ничего кроме этого у меня нет.
Подключаю ДИП 34А светится постоянно, в конце ставлю сопротивление 4.7 кОм
Если подключу Дымовой ИП-212-45 то работает.
На паспортах извещателей Болид не нашел как подключить.

Помогите пож-та как все это сделать?
PS. Есть зоны только с ДИПами есть смешанные с РИП и с тепловыми.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 30.05.2018, 10:30

на выбор:
- обматерить проектировщика или того кто закупал несовместимое оборудование
- выкинуть сигнал-10 и купить кдл
- выкинуть все адресные извещатели и купить совместимые ДИП-34ПА, С2000-ИП-ПА, ИПР 513-3ПА

и не надо в адресные ДИПы пихать резисторы, им это совершенно не нужно, не издевайтесь над ними :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 30.05.2018, 10:37

DruG писал(а):на выбор:
- обматерить проектировщика или того кто закупал несовместимое оборудование
В этом вопросе в выборе отказано. Обматерить обязательно, хлестануть арматурой по рукам строго желательно.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 30.05.2018, 12:16

pet-and писал(а):В этом вопросе в выборе отказано.
тут просто есть некоторые сомнения, может проектант и заложил ПА, а может снабженец пропустил буковку. Не известно кто в этом накосячил, но кого-то надо обматерить да :ya-za:

Mirbek
Автор темы
Mirbek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.05.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Mirbek » 30.05.2018, 12:55

Закупали мы но в проекте было указано только:
ДИП 34А
ИПР 513-3АМ
С2000-ИП-03

Эти и заказали так, как не знал что тут нужны совместимые датчики

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а есть ли какой нибудь способ подружить эти датчики с Сигнал - 10?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 30.05.2018, 13:21

Шансов подружить Сигнал и ДИП34-А ноль целых, ноль десятых. Приобретайте КДЛ.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 30.05.2018, 19:08

ну значит материть проектанта, либо всё удовольствие за его счёт - они так лучше начинают понимать что проектируют :-)

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » 30.05.2018, 20:50

А можно взглянуть на перечень оборудования в проекте?

Mirbek
Автор темы
Mirbek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.05.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #9 Mirbek » 31.05.2018, 09:05

Вот перечень:
Сигнал 10
Дымовые ДИП 34А-03
Тепловые С2000-ИП-03
Ручные ИП ИП513-3АМ
Тепловые ИП103-2
Релейный модуль С2000-СП1

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #10 Saimak » 31.05.2018, 19:57

Еще моментик - пожарная сигнализация, в данной конфигурации (естественно с заменой некоторых компонентов), ОБЯЗАТЕЛЬНО должна включать или пульт С2000-М или АРМ. Самостоятельно для ПС ни сигнал-10, ни С2000-КДЛ использовать нельзя.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 01.06.2018, 11:48

Никаких "или". Только пульт.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #12 Saimak » 01.06.2018, 19:22

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления С2000М, либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион" / "Орион Про") в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств:

Именно "или".

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #13 Dmitr » 01.06.2018, 20:04

pet-and писал(а):Никаких "или". Только пульт.
Saimak писал(а):Именно "или".
Сам я далек от пожарных норм, но есть вот такой момент
http://www.0-1.ru/discuss/?id=32707
Как на самом деле, думаю зависит от компетенции сотрудников пожарного надзора в каждом конкретном случае. Скользкий вопрос, как впрочем и многое другое в нашем законодательстве.

Но, имхо, наличие пульта в любой системе только плюс.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #14 DruG » 02.06.2018, 15:15

Saimak писал(а):Именно "или".
а вот что пишет Болид про АРМ
АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
и именно про пожарную сигнализацию почему-то ни слова ;) да и сертификаты соответствия на ОС, ТС, ВН, СКУД. Так шта - и пульт

Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Dmitr писал(а):Но, имхо, наличие пульта в любой системе только плюс.
не в любой, например тот же СКУД, у с2000-2 буфер событий - 32к, у пульта - 8к, при потере связи с компом - сколько событий уйдёт в пустоту? да, один контроллер долго будет пульту засирать 8к событий, а если это крупное круглосуточное предприятие? кто-то может в прогульщиках оказаться неожиданно.