Странная постановка вопроса.Oris писал(а):Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, почему при сбрасывании ИПР не отключается пожарная тревога? только с пульта получается сбросить тревогу
Хотя в соседних домах настройки все аналогичны, но но ИПР только включает тревогу, но не сбрасывает
Какие могут быть причины?
По нормам может и нет, но заказчик требуетDruG писал(а):видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету
Да, но заказчику это не объяснитьpet-and писал(а):Странная постановка вопроса.
Ручник, он на то и ручник, чтобы ложняков не давать. Надавил, значит был какой-то умысел, хулиганство не в счёт.
Который день ищу и не могу найти этой информацииDruG писал(а):видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету
питающее напряжение это касается неадресных и четырёхпроводных извещателей, а команду ППКП выдаст только после того как человек ручками пароль доступа наберёт (таким образом взяв на себя ответственность за дальнейшие действия) и выберет взятие или снятие (для пожарных ШС это будет отключение) раздела/ШС.4.2.1.10 Возврат автоматического ИП, взаимодействующего с ППКП, в дежурный режим после выдачи им тревожного извещения, должен осуществляться только после снятия питающего напряжения с автоматического ИП, либо по команде от ППКП.
а вот это именно ваш пункт.4.12.1.4 ИПР должны оставаться в режиме передачи извещения "Пожар" после прекращения воздействия на приводной элемент.
Вернуться в «Пожарные извещатели»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость