Первое сообщение
Добрый день, суть проблемы: есть сп4 220 версии 1.14, 20 штук, к ним подключены 2 новатэковских привода с реверсом и 18 с возвратной пружиной, которые в свою очередь крутят клапаны дымоудаления и огнезадерживающие клапаны соответственно. В БКИ...
Последнее сообщение
Скорее всего попутаны местами концевики привода.
Смотрите состояние КВ1 и КВ2 в различных режимах работы клапана.
Смысл в следующем: положение Исходное - КВ2-Восстановление ТШС/КВ1-Нарушение ТШС; движение створки клапана - КВ1/КВ2-нарушение ТШС;...